Просмотр полной версии : ТРМ 200+МВ110



alex55
31.05.2016, 09:27
Имеем в одной сети ТРМ 200 (у него число стоп-бит в посылке 2-задано жестко и не изменяется пользователем) +МВ 110 8А+еще мв110 (у которых число стоп бит в посылке может задаваться пользователем и там можно выставить 2) Вопрос мне что весь опрос надо перевести на 2 стоп бит, всех модулей и Конфигуратора RS485 two stop bits, чтобы корректно опрашивались и модули и приборы? Протокол Modbus RTU.

Евгений Багаев
31.05.2016, 15:00
Имеем в одной сети ТРМ 200 (у него число стоп-бит в посылке 2-задано жестко и не изменяется пользователем) +МВ 110 8А+еще мв110 (у которых число стоп бит в посылке может задаваться пользователем и там можно выставить 2) Вопрос мне что весь опрос надо перевести на 2 стоп бит, всех модулей и Конфигуратора RS485 two stop bits, чтобы корректно опрашивались и модули и приборы? Протокол Modbus RTU.

Да, все верно, т.к. у ТРМ200 нет возможности выбора количества стоп-бит. На Modbus RTU жестко заложены 2 стоп-бита.