Просмотр полной версии : Подключение МВ110-220.32ДН к ПЛК110
dimasik811
31.05.2016, 09:01
ПЛК 110 видит блок МВ110-220.32ДН то есть в конфигураторе ПЛК напротив модуля ввода есть десятичное число, при отключении или отключении входов оно меняется, НО в программе я эти изменения входов не вижу. ЧТО ДЕЛАТЬ????
Видимо надо запустить программу и подключиться к ней онлайн.
dimasik811
31.05.2016, 11:46
Программа запущена и онлайн
переменная поименованная ? в программе копируется из в ?
dimasik811
31.05.2016, 12:33
Начитался тут что это может из-за настроек самого блока, вот теперь не знаю какие настройки ему ставить.
Евгений Багаев
03.06.2016, 12:16
Начитался тут что это может из-за настроек самого блока, вот теперь не знаю какие настройки ему ставить.
Скорее всего Вы локально объявили такую же переменную, какую используете в конфигурации ПЛК, а это две разные области памяти. Для корректной работы удалите объявление в PLC_PRG этой переменной, оставьте только в Конфигурации ПЛК, и имя переменной, которая подвязано к битовой маске модуля, используйте в коде программы.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot