Просмотр полной версии : ТРМ151 модификация 05



Fes
13.10.2008, 12:00
Добрый день. У клиента используется 5 модификация трм151 для регулировки соотношения газ/воздух. Входы 4-20 мА, на первом входе датчик давления воздуха 0...2 кПа, на втором газа 0...40 кПа, выход 4-20 мА управляет частотником.
Возникает периодически ошибка № 32 и регулирование останавливается. Что можно сделать? Как исправить настройки или может быть просто отключить эту ошибку для нормальной работы прибора?
Настройки в файле. Спасибо.

Fes
15.10.2008, 12:31
Хотелось бы знать, ответит кто-нибудь на данный вопрос? Потому как время идёт, дело стоит.

Николаев Андрей
24.10.2008, 11:21
Эта ошибка говорит о том, что в момент пересчета графика пропадают показания с второго датчика. (кратковременного).
Проведите операции по защите прибора от воздействия электромагнитных помех.
Экранирование кабелей.
RC цепочки параллельно реле.
Вынесением силовых автоматов из шкафа управления.