PDA

Просмотр полной версии : Настройка трм 101



Jtag_
30.05.2016, 07:02
Добрый день уважаемые специалисты. Не получается настроитьТРМ 101 через автонастройку. ТРМ управляет тиристорами через которые заряжаются конденсаторные батареи. Для разряда конденсаторов включаем вручную разрядку через сопротивления. Не совсем понятно, во время автонастройки с какой скоростью необходимо разряжать конденсаторы , чтобы получились правильные коэффециенты. В готов работоспособном состоянии ТРМ должен заряжать конденсаторы до установленного напряжения и конденсаторы держат заряд.

maximov2009
30.05.2016, 07:50
Добрый день. При всём уважении, у Вас получилась фраза вырванная из контекста. Абсолютно непонятно.
Что за процесс? Какие данные Вы подаёте на вход? Что получаете (или хотите получить) на выходе? Какой тип выхода? Включен ли режим РАБОТА.
С уважением.

Jtag_
01.06.2016, 07:59
На вход трм подается напряжение через делитель напряжений от 0 до 1 вольта, которая измеряется на вторичной цепи трансформатора. На выходе трм стоит транзистор, который управляет тиристорами на первичной цепи транса. Режим работа включен. Напряжение измеряется довольно таки точно. Однако не понятно, когда начинаем делать автонастройку то напряжение поднимается в два или три раза больше уставки. Согласно графика она должна поднятся до районе уставки.

maximov2009
01.06.2016, 11:09
Добрый день. Очень интересную задачу для ТРМ Вы придумали.
Насколько я понял, Вам на выходе трансформатора нужно поддерживать постоянное напряжение? А есть факторы, которые пытаются изменить это напряжение в большую или меньшую сторону?
Судя по начальному посту, Вам нужно поддерживать постоянное напряжение на конденсаторах. Тогда для ПИД регулирования должно быть постоянное падение напряжение. Желательно (но не обязательно) равномерное. Во время автонастройки разряд конденсаторов должен быть такой же, как при нормальной работе, принудительно ничего разряжать не надо.
При автонастройке большие скачки в плюс и минус нормальное явление. Если для Вас это критично, включайте в работу с заводскими настройками и от них пляшите подбирая коэффициенты вручную.
Если у Вас потеря заряда (напряжения) незначительная по времени, то Вам ПИД регулятор не нужен ВААПЧЕ. Лучше использовать двухпозиционное регулирование, поставьте небольшую дельту по напряжению и всё.
Если не секрет, что за установка?
С уважением.

Jtag_
01.06.2016, 13:30
Установка индукционного плазменного разряда. Действительно в пид регулировке здесь нет неободимости т.к. после зарядки конденсаторов напряжение остается постоянным без каких либо воздействующих факторов. С утра попробую испытать в двухпозиционном режиме.. Только дело в том что уже пытались настраивать в двухпозиционном режиме, значение выходило далеко за пороговые диапозоны и потом только отключалось. Возможны ли какие предположения?

Eugene.A
01.06.2016, 14:11
Я вообще не могу понять, как вы собираетесь от трансформатора посредством тиристора заряжать конденсатор до определённого напряжения. Тиристор, будучи открыт, не закроется, пока через него протекает ток. Т.е. один полупериод сети минимум полностью пройдёт на конденсатор и зарядит его до амплитудного значения переменного напряжения за вычетом просадки на трансформаторе и в сети. Запереть тристор по достижении некоего напряжения нельзя. И ТРМ там этим управляет или ещё чего - совершенно неважно.
В некоторых частотных преобразователях заряд батареи конденсаторов происходит с помощью тиристора, но там используется фазо-импульсное управление тиристором. И только так.

Jtag_
01.06.2016, 14:36
Тиристор открывается не с начала полуволны, запозданием, тем самым контролируется напряжение

Eugene.A
01.06.2016, 21:48
Тиристор открывается не с начала полуволны, запозданием, тем самым контролируется напряжение
И кто же всем этим будет заниматься? Неужто ТРМ?

Jtag_
02.06.2016, 04:50
Блок управления силовыми тиристорами.

maximov2009
02.06.2016, 04:55
значение выходило далеко за пороговые диапозоны и потом только отключалось. Возможны ли какие предположения?
Добрый день. При двухпозиционном регулировании выхода за уставку быть не должно. Скорее всего у Вас достаточно быстрый процесс и ТРМ просто не успевает обработать. Проверьте параметры цифрового фильтра стр 50 руководства. По умолчанию они должны быть по 0, но если вы делали автонастройку они автоматически устанавливаются сами. Сделайте их или по 0 или минимальными. При двухпозиционном автонастройка не делается!!!
А потом просто подберите уставку меньше, чтобы по инерции долетало до требуемого уровня.
С уважением.

Jtag_
02.06.2016, 06:48
Здравствуйте.. Перешли в двухпозиционный режим. Ставим гистерезис 40 вольт. Параметры фильтра в нули. Уставку выставляли различную от 300 до 700 вольт. Однако трм регулирует напряжение примерно от 300 до 350 вольт. Не реагируя на уставку. Реагирует лишь немного на изменение гистерезиса. Создается впечатление что система вапче не работает.

maximov2009
02.06.2016, 10:04
Добрый день. Опять недостаточно информации.
1. Неизвестно как работает Ваше регулирующее устройство. Насколько понял у Вас ТРМ с транзисторным ключом. Отключите ТРМ, симитируйте работу выхода простым тумблером. Насколько меняется напряжение при замкнутом/разомкнутом тумблере?
2. Как Вы отмасштабировали вход? Насколько помню входной сигнал 0-1В, а показания перевели в реальные вольты?
3. Зачем такой гистерезис? Если Вы хотите держать например 300В, то поставьте гистерезис 1. Тогда при достижении 301В отключается, при падении ниже 299В включается.
Так что сначала проверьте тумблером (имитатором ТРМ), в каком диапазоне может работать Ваше исполнительное устройство, а потом уже исходя из этого определяйтесь с уставкой. А то может дело не в управляющем, а в исполнительном устройстве.
С уважением.

Eugene.A
02.06.2016, 11:27
Блок управления силовыми тиристорами.
Так у вас там ещё и БУСТ? Вы об этом как-то умолчали. И даже написали, что

На выходе трм стоит транзистор, который управляет тиристорами на первичной цепи транса.
Где там БУСТ?
И вообще, у вас

На вход трм подается напряжение через делитель напряжений от 0 до 1 вольта, которая измеряется на вторичной цепи трансформатора.
а я что-то не слышал о способности ТРМ измерять переменное напряжение.