Добрый день,

Возникла небольшая проблема с двумя последними закупленными панелями СПК107. Из 10 попыток включения (в среднем) один раз панелька не доходит до этапа загрузки проекта, появляется заставка ОВЕН после чего черный экран и если звуковой сигнал не раздался - так черный экран и остается. Данная проблема характерна для обеих панелек. До этого такого не наблюдалось, использовались аналогичные панельки, прошивки и проект. Панельки куплены в марте этого года, прошивка последняя 945, но как я уже написал - на других объектах стоят такие же панельки с такими же прошивками и аналогичным проектом и ни разу не было случаев чтобы панелька не включилась.

Помогите, пожалуйста, решить данную проблему. Блок питания достаточно мощный, тут проблем быть не может. Не знаю, есть ли смысл перепрошивать на ту же самую прошивку.

Эдуард_Н
30.05.2016, 14:28
Попробуйте перепрошить, может поможет.

Александр Приходько
01.06.2016, 23:04
Добрый день,

Возникла небольшая проблема с двумя последними закупленными панелями СПК107. Из 10 попыток включения (в среднем) один раз панелька не доходит до этапа загрузки проекта, появляется заставка ОВЕН после чего черный экран и если звуковой сигнал не раздался - так черный экран и остается. Данная проблема характерна для обеих панелек. До этого такого не наблюдалось, использовались аналогичные панельки, прошивки и проект. Панельки куплены в марте этого года, прошивка последняя 945, но как я уже написал - на других объектах стоят такие же панельки с такими же прошивками и аналогичным проектом и ни разу не было случаев чтобы панелька не включилась.

Помогите, пожалуйста, решить данную проблему. Блок питания достаточно мощный, тут проблем быть не может. Не знаю, есть ли смысл перепрошивать на ту же самую прошивку.
Проблема еще имеет место? Или разрещили ее?

RomAl
07.07.2016, 14:29
Возникла похожая проблема: на СПК107 при подключённом RS485 на СОМ2 загрузка при включении останавливается
на надписи ОВЕН. Но если после полного включения подключить разъём СОМ2 то СПК и порт СОМ2 исправно работает.
На COM1 подключение RS485 (ModBus RTU) не влияет на процесс включения СПК.
На COM2 идёт обмен c программой Овен process maneger по протоколу Овен с компьютером через АС3. Пробовал программно
не поддерживать обмен по COM2 первые 10 сек после старта программы- не помогло.
Ставил АС5 на СОМ2 для изолирования от линии-не помогло.
Установленный ещё год назад СПК107 и СПК110 на этой же самой линии работают хорошо
и включение всегда происходит.

Евгений Кислов
07.07.2016, 15:02
Возникла похожая проблема: на СПК107 при подключённом RS485 на СОМ2 загрузка при включении останавливается
на надписи ОВЕН. Но если после полного включения подключить разъём СОМ2 то СПК и порт СОМ2 исправно работает.
На COM1 подключение RS485 (ModBus RTU) не влияет на процесс включения СПК.
На COM2 идёт обмен c программой Овен process maneger по протоколу Овен с компьютером через АС3. Пробовал программно
не поддерживать обмен по COM2 первые 10 сек после старта программы- не помогло.
Ставил АС5 на СОМ2 для изолирования от линии-не помогло.
Установленный ещё год назад СПК107 и СПК110 на этой же самой линии работают хорошо
и включение всегда происходит.

По COM1 у вас СПК является мастером? Если да, то подключайте АС3 к COM1, а COM2 используйте для опроса slave-устройств.

RomAl
07.07.2016, 15:52
Ну можно и попробовать, но предыдущие у меня всегда были СОМ1 мастер, СОМ2 слейв
и работают. Или это обход неисправности?

RomAl
07.07.2016, 19:46
По COM1 у вас СПК является мастером? Если да, то подключайте АС3 к COM1, а COM2 используйте для опроса slave-устройств.
Удивительно, но получилось. Всегда думал, что СОМ1 и СОМ2 идентичны, я в полном недоумении..
Если бы объяснили этот фокус было бы совсем хорошо.

Евгений Кислов
07.07.2016, 20:16
Удивительно, но получилось. Всегда думал, что СОМ1 и СОМ2 идентичны, я в полном недоумении..
Если бы объяснили этот фокус было бы совсем хорошо.

Если не вдаваться в подробности - на COM2 вынесены функции терминала (нужно в большей степени для сервисного обслуживания), если во время старта контроллера в терминал что-то приходит, то это приводит к переходу в режим настройки и проект не загружается. Поэтому, в целом, могут возникнуть проблемы при использовании COM2 в режиме slave. У COM1 терминала нет - поэтому его это не касается.

Извините за доставленные неудобства.

Andrew_Stranger
26.09.2016, 21:46
Тоже столкнулся с подобной проблемой на СПК105, после того как добавил rs232 как slave. Рекомендации остаются те же?