Вход

Просмотр полной версии : ПЛК110 не работают некоторые входы



Pleonix
28.05.2016, 00:49
Доброго времени суток!
Есть 2 штуки ПЛК100-220.60.Р-М у которых "из коробки" не работают некоторые входы. Светодиоды индикации на них почти не светятся. Причина - ноги DD3 на неработающих входах подтянуты к плюсу. На наклейке дата 25.03.15 версия прошивки 2.14.0, на сколько понимаю - это последняя версия. Как это исправить?

Вольд
28.05.2016, 11:57
Доброго времени суток!
Есть 2 штуки ПЛК100-220.60.Р-М у которых "из коробки" не работают некоторые входы. Светодиоды индикации на них почти не светятся. Причина - ноги DD3 на неработающих входах подтянуты к плюсу. На наклейке дата 25.03.15 версия прошивки 2.14.0, на сколько понимаю - это последняя версия. Как это исправить?

Сдай в ремонт.

Pleonix
28.05.2016, 19:48
Результат действительно оказался интересный. После загрузки пустого проекта индикация входов заработала, в конфигурации ПЛК входы работают. Единственное что осталось - в момент между включением питания и стартом программы этот глюк можно заметить. Всем спасибо за ответы!

Алексей Геннадьевич
01.06.2016, 13:43
Результат действительно оказался интересный. После загрузки пустого проекта индикация входов заработала, в конфигурации ПЛК входы работают. Единственное что осталось - в момент между включением питания и стартом программы этот глюк можно заметить. Всем спасибо за ответы!
Это "весёлая особенность" всех ПЛК 110й серии.
Ещё кнопку "button" в проекте в конфигурацию не забудьте добавить, нервы сбережёте это во-первых, во-вторых получите ещё один элемент управления.

Pleonix
02.06.2016, 08:07
А что будет если её не добавлять?

Sulfur
02.06.2016, 22:43
Будут разные непредсказуемости. Можно ничего на неё не назначать, но прописать в конфиге её надо. Для надежности и стабильности работы всего ПЛК. Данная проблема наблюдается на многоих ПЛК "старых" серий, и от прошивки не зависит.

Алексей Геннадьевич
03.06.2016, 08:17
А что будет если её не добавлять?
Шикарный секс "на ковре" у начальства по поводу сломанного оборудования/испорченного продукта/запоротого инструмента.
Контроллер тупо встаёт в произвольные моменты времени.

Pleonix
03.06.2016, 20:30
Ясно, спасибо за предупреждение.

energo027
04.06.2016, 13:23
доброго вам дня! люди добрые я программировал плк 110-60 и оно не запускается без компютера! с компютера запкскается и работает! а без него нет! в чём причина?

Pleonix
04.06.2016, 23:31
Что значит не запускается без компьютера? Создание загрузочного проекта проходит?