Просмотр полной версии : Подключение модулей ввода МВА *



Иван ЦУП
26.05.2016, 20:16
У меня на линии RS-485 протокол овен подключено последовательно 3 модуля ввода МВА 8. На всех разные адреса одинаковая скорость. длина линий связи 200 м. при отключении 2-ух модулей связь с одним поддерживается отлично. при включении всех 3-х или хотя бы 2-ух связь пропадает со всеми. Какие настройки связи задать чтобы читались все модули?

rovki
26.05.2016, 20:24
А какая скорость стоит ?

alex55
26.05.2016, 20:24
Адреса сделать кратными 8, скорость 38400, витая пара в экране, резистор 100 ом на последнем модуле-может и получится..

Иван ЦУП
26.05.2016, 20:33
скорость 9600

yaggna
29.05.2016, 06:12
Странные проблемы, и редкие , скорость правильно, поставь адреса 8-16-24, как писал алекс55. всё должно работать.

iron1man
29.05.2016, 22:57
Возможно, Вам нужно также обратить внимание на таймауты обмена. Кто Мастер сети?