Просмотр полной версии : подбор частотника для уравления скиповой тележкой



niklud19511
26.05.2016, 14:04
Добрый день!
Помогите подобрать оборудование.
Нужно позиционировать скип подъемника
на асфальтовом заводе ,с точностью +/- 5см
скипового пути.
Какой заказать частотник, энкодер, и тормозной резистор.
Двигатель асинхронный трехфазный 380в 18квт.
Спасибо.

sergeykrylov
27.05.2016, 11:36
А чем обычная схема управления не устраивает?

niklud19511
27.05.2016, 19:06
а обычная это как?

smk1635
27.05.2016, 19:19
Интересно, это что же так нежно надо поднимать, что потребовался ПЧ? На асфальтовом то заводе.

maximov2009
30.05.2016, 04:22
Какой заказать частотник, энкодер, и тормозной резистор.
Добрый день. При всём желании помочь, задача абсолютно неконкретная. Чем будет управляться ПЧ?. К чему привязать энкодер?. Зачем тормозной резистор?

sergeykrylov
30.05.2016, 09:15
Тормозной резистор будет необходим при спуске СКИПа.
Обычная схема - это два пускателя по реверсивной схеме + два концевика + схема управления тормозом.

maximov2009
30.05.2016, 09:41
Как ни странно, стало ещё более непонятно.
Тормозной резистор, не предназначен для тормоза на спуске. Он предназначен для сброса мощности при принудительном останове двигателя. Если у Вас ПЧ ы режиме останова на выбеге, то тормозной резистор не нужен ВААБЩЕ. Насколько я понял тормоз у Вас внешний, и насколько я изучал подъёмную технику, должен быть нормально зажат. Тогда тормозить частотником не надо. И по правилам ТБ без него нельзя, любой инспектор зарежет.
И нет ответа, куда подцепляется энкодер и чем управляется ПЧ.

sergeykrylov
30.05.2016, 09:47
Поверьте, нужен именно для сброса напряжения при спуске, а не для торможения привода это просто подмена понятий.

maximov2009
30.05.2016, 10:26
Если у Вас СПУСК осуществляется за счёт реверса ПЧ, о каком сбросе напряжения идёт речь?
Напомню. Только если осуществляется торможение двигателя с помощь ПЧ нужен резистор.

Eugene.A
30.05.2016, 10:54
Если под действием нагрузки ротор начинает обгонять поле, двигатель переходит в режим генератора, напряжение в звене постоянного тока начнёт повышаться.

sergeykrylov
30.05.2016, 10:57
Верно и без резистора ПЧ выдаст аварию.

smk1635
30.05.2016, 11:08
Верно и без резистора ПЧ выдаст аварию.

Это верно если нет редуктора. С редуктором будет работать и без тормозного резистора.
Слабо представляется что у подъемника нет редуктора.

maximov2009
30.05.2016, 11:34
Опять непонятно в чём проблема. Хотите с резистором, да ради бога. Возьмите любой ПЧ, который у Вас есть в продаже мощностью 18-22кВт подешевле. И там в инструкции есть расчёт тормозного резистора. Цена у них хорошая, так что если есть деньги -кто бы запрещал.
Обычно в ПЧ есть уже встроенный тормозной резистор (небольшой по мощности), и с подобными задачами как проскальзывание он справляется.
И судя по Вашей задаче ПЧ подойдёт любой. Поскольку остальных требований к ПЧ Вы не указываете.
С уважением.

farikpwnz
30.05.2016, 21:13
sergeykrylov,а скажи какой завод т.е установка ?

farikpwnz
30.05.2016, 21:26
он хочет типа того :) но эта лучше