PDA

Просмотр полной версии : СПК107+МВ110-8АС



dmitriyv
26.05.2016, 11:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
К модулю подключены 2 датчика на 1 и 2 входы. Нужно снимать с каждого входа 2 сигнала(измеренное значение и аналоговый сигнал). Эти значения берутся из регистров 0х0120(288) и0х0121(289)(для 1 входа), 0х0123(291) и 0х0124(292)(для 2 входа)? Как сделать корректное отображение значении, числа очень большие отображаются?

Евгений Кислов
26.05.2016, 11:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
К модулю подключены 2 датчика на 1 и 2 входы. Нужно снимать с каждого входа 2 сигнала(измеренное значение и аналоговый сигнал). Эти значения берутся из регистров 0х0120(288) и0х0121(289)(для 1 входа), 0х0123(291) и 0х0124(292)(для 2 входа)? Как сделать корректное отображение значении, числа очень большие отображаются?

Поменять местами считанные WORD'ы. Ознакомьтесь с этим документом:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897

п. 4.4 - теория, п. 4.6 - пример.

Или, как вариант, используйте шаблоны модулей - тогда будете получать уже готовые значения:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365

dmitriyv
26.05.2016, 14:03
Спасибо, посмотрю.