PDA

Просмотр полной версии : Проблема с ПР 200



DlordD
25.05.2016, 17:14
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Выгорает резистор 10 ом на питании пр200.
1 простоял 3 месяца в шкафу с частотником, потух поменяли на другую. при вскрытии трупа выяснилось выгорела кусок платы у резистора10 ом, пробило конденсатор 47 микроF.
через 2 недели полез посмотреть 2-ю ПРку опять подпалена плата поведен корпус.ножка у резистора перегрета. Вопрос по какой причине?

ASo
25.05.2016, 17:39
По причине гармоник от частотника.

Бинкевич Игорь
25.05.2016, 17:51
По всей видимости, при работе частотного преобразователя по питающей сети идут высокочастотные выбросы, именно для снижения импульсных помех и применяют входные фильтры для ПЧ. Но при разработке проектов по автоматизации я всегда использую разделительные трансформаторы 400/230 для питания цифровой части устройств. Это гарантированно помогает от подобных случаев.
Пример в приложении в приложении.
24583

DlordD
26.05.2016, 08:52
Спасибо за разъяснение.

Baitullin
26.05.2016, 09:50
Как вариант - использовать на входе ПР по питанию БСФ http://www.owen.ru/catalog/blok_setevogo_fil_tra_owen_bsf/opisanie

Newcomer
26.05.2016, 10:30
Как вариант - использовать на входе ПР по питанию БСФ http://www.owen.ru/catalog/blok_setevogo_fil_tra_owen_bsf/opisanie

Тогда с БСФ кирдык может случится. ;)

Woolfy
26.05.2016, 11:31
Если у ПР200 питание 24 VDC, то поможет плёночный конденсатор 0,47 мкФх630 В на провода питания. Хотя установка БСФ получше будет. Выходной кабель от частотника обычно в экране берут. Если у ПР200 питание 220 VAC, то последовательно с конденсатором припаивается резистор МЛТ-1 510 или 560 Ом (RC-цепь).

Eugene.A
26.05.2016, 11:37
резистор МЛТ-1 510 или 560 Ом (RC-цепь).
Вот он тогда и сгорает при высоком уровне ВЧ помех в сети. Видел такое, когда RC цепочки стоят штатно внутри приборов на питании, а рядом в шкафу мощный частотник. Например, в электросчетчике Меркурий. Так что паяйте его на длинных выводах, чтобы хотя бы плата не выгорала. А лучше - через клеммы.

Woolfy
26.05.2016, 13:45
Видел такое, когда RC цепочки стоят штатно внутри приборов на питании, а рядом в шкафу мощный частотник.Обычно они имеют мизерную мощность рассеивания. Разработчики, как правило, весьма далеки от практики...

Newcomer
26.05.2016, 13:52
Обычно они имеют мизерную мощность рассеивания. Разработчики, как правило, весьма далеки от практики...

Разработчики тут не при чем. Мизерные RC-цепочки не предназначены для защиты от мощных ВЧ помех. Разработчик комплектного устройства сам должен позаботиться о защите приборов, если по сети прут мощные помехи. Как это можно сделать хорошо объяснил Бинкевич Игорь.

Андрей1986
30.08.2016, 09:25
Добрый день.
Проблема с ПО ПР200
Прибор перезагрузился и через секунду исчезли все надписи на экране. Комп его не видит и в меню прибора войти не возможно. Дисплей горит постоянно.
Кто знает что делать, напишите.

Ревака Юрий
30.08.2016, 11:10
Добрый день.
Проблема с ПО ПР200
Прибор перезагрузился и через секунду исчезли все надписи на экране. Комп его не видит и в меню прибора войти не возможно. Дисплей горит постоянно.
Кто знает что делать, напишите.

Добрый день! Попробуйте остановить выполнение программы с помощью джампера XP2, подробнее почитайте в руководство по эксплуатации, и если можно прикрепите программу которую загружали в ПР200.