Просмотр полной версии : ТРМ138-P с прогревом прибора начинают врать датчики температуры ТХА



Kiry
25.05.2016, 12:26
Есть ТРМ138-Р, подвешен датчик ТХА9505 к первому входу.
Настройки канала выполнены, компенсация температуры в настройках включена.

Как только включаешь прибор, показывает температуру правильно, со временем, и прогревом платы прибора во время работы (от led-индикаторов, БП, процессора) температура уходит на несколько градусов.

Я так понимаю вместе с прибором прогревается и внутренний датчик, предназначенный для компенсации показаний термопар.

Каково типовое решение этой проблемы?

И где на плате этот датчик, рядом с разъемом входов торчит LM334 только разве что.

maximov2009
25.05.2016, 12:48
Так может как раз после прогрева она и становится правильной. И при прогреве у всех ТРМ уходит маленько от первоначальных.
Например в расходомере в инструкции написано, что верных показаний ожидайте только через 20 минут прогрева минимум. Может и тут также.
С уважением.

xtc
26.05.2016, 08:52
"Поскольку термоЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары, то для получения корректных показаний необходимо знать температуру «холодного спая», чтобы скомпенсировать эту разницу в дальнейших вычислениях.
В модификациях входов, предназначенных для работы с термопарами, предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов термопары. Датчиком температуры «холодного спая» служит полупроводниковый диод, установленный рядом с присоединительным клеммником.
Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же материалов, что и термопара. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, аналогичными характеристикам материалов электродов термопары в диапазоне температур 0…100 °С. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность.
Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба.
При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении."
Это цитата из http://www.owen.ru/16984221.
Может Вы подключили термопару обычным монтажным проводом?