Хотел подключить ПЛК110 к двум МВ110-32ДН в кодесис все настроил в соответствии с видео руководством которое есть на сайте,но плк не видит модули. Появились вопросы:
1)правильно ли я понимаю что необходимо настроить каждый модуль отдельно с помощью конфигуратора ?
2) В связи с эти вопрос какие именно параметры модуля необходимо менять при подключении конфигуратора?
3) Где можно найти примеры по настройке модулей ввода вывода для подключение к ПЛК?( на форуме что-то не нашел)
Евгений Багаев
25.05.2016, 10:37
Хотел подключить ПЛК110 к двум МВ110-32ДН в кодесис все настроил в соответствии с видео руководством которое есть на сайте,но плк не видит модули. Появились вопросы:
1)правильно ли я понимаю что необходимо настроить каждый модуль отдельно с помощью конфигуратора ?
2) В связи с эти вопрос какие именно параметры модуля необходимо менять при подключении конфигуратора?
3) Где можно найти примеры по настройке модулей ввода вывода для подключение к ПЛК?( на форуме что-то не нашел)
Здравствуйте,
1) Верно, требуется отдельное конфигурирование каждого модуля по отдельности.
2) Требуется сконфигурировать прибор таким образом, чтобы модули, находясь на одной шине RS-485, имели одинаковые сетевые настройки, но отличались Базовым адресом прибора. При этом сетевые настройки модулей должны совпадать с сетевыми настройками интерфейса в ПЛК.
Типовой пример конфигурации модуля:
Скорость обмена данными: 115200
Длина слова данных: 8
Тип контроля четности слова данных: Отсутствует
Количество стоп-битов в посылке: 1
Длина сетевого адреса: 8
Базовый адрес прибора (для протокола Modbus задается в диапазоне от 1 до 247): 1й модуль - 1, 2й модуль - 2
Максимальный сетевой тайм-аут (сек): 0
Задержка ответа по RS-485, мс: 2
Сетевые настройки могут отличаться от указанных выше и зависят от конфигурации линии и состава оборудования.
3) Пример подключения модулей к ПЛК можно найти по ссылке:
http://kipshop.ru/Primeri/Modules/01._Manuals_MVA8+MVU8+MDVV+PLC.zip
Документ Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.pdf
Все модули подключаются аналогичным образом, и описанный в документе алгоритм вполне подойдет к связке МВ110-32ДН + ПЛК110