Добрый день. Столкнулся со следущей особенностью на ТРМ202 и ТРМ212. При отключении одного канала изменяются показания другого. Насколько это нормально?

FPavel
24.05.2016, 17:51
Я сталкивался с подобным на трм202. Причина - неправильная схема подключения - т.к. измерительные каналы имеют общий минус для 4-20мА. После учёта этого - всё заработало корректно.

Andrew_Stranger
24.05.2016, 18:27
У меня термометры сопротивления подключены.

iron1man
24.05.2016, 23:00
Добрый день! А как именно Вы отключаете канал? И какой характер изменения показаний второго канала? Конкретные цифры, если можно.

Andrew_Stranger
24.05.2016, 23:26
Добрый день! А как именно Вы отключаете канал? И какой характер изменения показаний второго канала? Конкретные цифры, если можно.
На входах ТРМ202 висят сопротивления 100 Ом(имитация датчика). Канал отключаю выдергиванием провода, при этом показания гуляют на 0,2 градуса. На ТРМ212 при отключении датчика на другом канале показания убегают на 2 градуса, но потом не спеша возвращаются назад.

maximov2009
25.05.2016, 05:18
Добрый день. По моему Вы как то некорректно поступаете с ТРМ.
1. ТРМ 202 при правильной настройке при отключении одного из датчиков канал должен был показать ошибку а не изменения на 0.2 градуса.
2. ТРМ 212 не является двухканальным регулятором и показания второго датчика без специальных настроек Вы не увидите. Второй датчик используется достаточно специфично, а второй индикатор обычно показывает уставку и если Вы даже выведите на него показания 2 датчика, то это не значит, что он будет регулировать 2 выход.
Или Может я чего не понял в Вашем вопросе? Какую задачу Вы хотите решить?
С уважением.

Andrew_Stranger
25.05.2016, 07:34
Ну вы уж меня за студента принимаете:). Проблема в том что один канал или вход влияет на второй хотя должны быть независимы.

maximov2009
25.05.2016, 07:57
Ну вы уж меня за студента принимаете:).
Ну извините, ежели чем обидел. Просто так Вы в заголовке тему обозначили. А безгрешных приборов не бывает. Может особенности монтажа какие другие факторы сказывются или просадка блока питания.
А насчёт 212 недавно была тема, где коллега хотел 2 канала использовать для разных клапанов.
А Вас получается просто заинтересовал вопрос точности на 2 входах.
С уважением.

Andrew_Stranger
25.05.2016, 12:24
Возможно сказывается температура эксплуатации, около 10 градусов в помещении.

maximov2009
25.05.2016, 12:41
Навряд ли. Такая температура для аппаратуры как раз вполне комфортна. Помню как то была аналогичная проблема с первыми ПР114. Обсуждалась на форуме. Разработчики, насколько помню, пришли потом к выводу, что земля неправильно разведена. Даже прилагалась инструкция по перепайке. В новых приборах это устранили уже на заводе. Может и здесь что то типа.

Andrew_Stranger
27.08.2018, 10:13
Опять подобная проблема. В шкафу стоит ТРМ210, на одном канале висит датчик температуры ТСМ100, на другом тумблер "пуск-стоп". В один момент решили проверить разницу реальной(градусник) и измеренной температуры ТРМ. Разница оказалась порядка 4 градусов(ТРМ завышал), испугались отключили тумблер. И показания сразу пришли в норму. Что делать с таким поведением прибора?

Гузей Максим
28.08.2018, 15:30
Добрый день!

Возможно, возникает наводка. Кабель экранированный? Экран заземлен? Тумблер из себя представляет "сухой" контакт?

Параметр in.t1 выставлен r.428?