Просмотр полной версии : МК110 К-выходы
Скажите, пожалуйста, есть ли модуль ввода/вывода МК110 с транзисторными выходами. Типа К на МДВВ. Нужно на выходе получить ШИМ сигнал для 24 В до 200 мА.
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_vivoda_diskretnih_signalov_mk110_4dn4t r/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_8k/81818638
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_16k/22046039
Николаев Андрей
24.05.2016, 12:19
МК есть только с твердотельными на выходе
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_vivoda_diskretnih_signalov_mk110_4dn4t r/opisanie
Ну или уже МУ с транзисторными:
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_8k/opisanie
МК есть только с твердотельными на выходе
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_vivoda_diskretnih_signalov_mk110_4dn4t r/opisanie
Ну или уже МУ с транзисторными:
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_8k/opisanie
Если частота ШИМ 1-10 кГц и постоянное напряжение, можно ли применить выходы твердотельного реле?
КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ частота ШИМ у модулей МУ110-8К?
господа, поправьте, если неправ
я правильно представляю себе подключение выходов типа К на ПЛК110? В роли нагрузки (3К1) - катушка реле с сопротивлением 900 Ом
29637
upd: усп! не в ту ветку...
а вот вопрос по МУ110-8К: обязательно диоды включать в цепь управления реле? а в цепь управления твердотельным реле?
Алексей Геннадьевич
20.02.2017, 11:33
господа, поправьте, если неправ
я правильно представляю себе подключение выходов типа К на ПЛК110? В роли нагрузки (3К1) - катушка реле с сопротивлением 900 Ом
29637
Питание перепутали.
а вот вопрос по МУ110-8К: обязательно диоды включать в цепь управления реле?
Да.
а в цепь управления твердотельным реле?
нет.
Питание перепутали.
да, как посмотрел на рисунок, сразу заметил и исправил )
Спасибо за ответы