PDA

Просмотр полной версии : МК110 К-выходы



Антон_Б
24.05.2016, 11:55
Скажите, пожалуйста, есть ли модуль ввода/вывода МК110 с транзисторными выходами. Типа К на МДВВ. Нужно на выходе получить ШИМ сигнал для 24 В до 200 мА.

ALFIX
24.05.2016, 12:17
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_vivoda_diskretnih_signalov_mk110_4dn4t r/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_8k/81818638
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_16k/22046039

Николаев Андрей
24.05.2016, 12:19
МК есть только с твердотельными на выходе
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_vivoda_diskretnih_signalov_mk110_4dn4t r/opisanie
Ну или уже МУ с транзисторными:
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_8k/opisanie

Антон_Б
24.05.2016, 12:59
МК есть только с твердотельными на выходе
http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_vivoda_diskretnih_signalov_mk110_4dn4t r/opisanie
Ну или уже МУ с транзисторными:
http://www.owen.ru/catalog/modul_diskretnogo_vivoda_oven_mu110_8k/opisanie

Если частота ШИМ 1-10 кГц и постоянное напряжение, можно ли применить выходы твердотельного реле?

КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ частота ШИМ у модулей МУ110-8К?

MikeS
19.02.2017, 22:48
господа, поправьте, если неправ
я правильно представляю себе подключение выходов типа К на ПЛК110? В роли нагрузки (3К1) - катушка реле с сопротивлением 900 Ом
29637

upd: усп! не в ту ветку...

а вот вопрос по МУ110-8К: обязательно диоды включать в цепь управления реле? а в цепь управления твердотельным реле?

Алексей Геннадьевич
20.02.2017, 11:33
господа, поправьте, если неправ
я правильно представляю себе подключение выходов типа К на ПЛК110? В роли нагрузки (3К1) - катушка реле с сопротивлением 900 Ом
29637
Питание перепутали.




а вот вопрос по МУ110-8К: обязательно диоды включать в цепь управления реле?
Да.

а в цепь управления твердотельным реле?
нет.

MikeS
20.02.2017, 18:51
Питание перепутали.
да, как посмотрел на рисунок, сразу заметил и исправил )
Спасибо за ответы