PDA

Просмотр полной версии : ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110



Енот
23.05.2016, 22:36
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как в среде Owen Logic объеденить ПР 200 и МК 110 по интерфейсу 485.

rovki
23.05.2016, 22:48
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как в среде Owen Logic объеденить ПР 200 и МК 110 по интерфейсу 485.
Настраиваете нужный слот на работу Мастером .Взаимодействие с МК110 через сетевые переменные .Правильно задайте все параметры ,одинаковые в ПР и МК -скорость ,четность итд.В настройках мастера укажите сетевой адрес МК ,который вы настраиваете конфигуратором

Енот
24.05.2016, 16:06
Спасибо, это всё уже сделано вроде как.
Основной вопрос в следующем: адрес бита в сетевой переменной нужно указывать и какой?

rovki
24.05.2016, 16:47
Спасибо, это всё уже сделано вроде как.
Основной вопрос в следующем: адрес бита в сетевой переменной нужно указывать и какой?
тот который используете ,надо что бы они соответствовали что поставили в конфигураторе ,то и в ПР и в одной системе исчисления

Эдуард_Н
25.05.2016, 12:18
Примерчик бы кинули, а то чёто не могу адрес слейв устройства(МУ110-16Р) задать.:confused:
И ещё, по битовой маске можно передать или на каждый выход отдельно придётся выводить?

Павел Братковский
25.05.2016, 12:39
Примерчик бы кинули, а то чёто не могу адрес слейв устройства(МУ110-16Р) задать.

посмотрите тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201

Эдуард_Н
25.05.2016, 13:03
посмотрите тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201

Спасибо большое, очень хорошие примеры.