PDA

Просмотр полной версии : Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi



RZH
21.05.2016, 20:51
Доброго времени суток!
Хотел экспериментировать. Произвел соединение между ПК-ПК(мост) через модем d-link DWL AP2100. Нашлись две штуки. Никогда не делал такие вещи с овеном и даже с другими устройствами. После успешного соединения между ПК-1 и ПК-2 хотел соединить, заменив клиента на ПЛК150. Пинганул через сервер ПК-1, соединение с клиентом(ПЛК150) отсутствует. В ПЛК поставил IP адрес тот же клиента ПК-2, не поменял. Может не правильно делаю, но со стороны ПЛК не знаю как настроить конфигурацию.
Вопрос: Какие настройки нужны для ПЛК, чтоб произвести связь между ПК-1. Можете ли описать по пунктам. На форуме не нашел подробных пояснении, написана на двух словах. Для чего нужен Gateway? Может через него что делается?
В дальнейшем, хочу соединить ПЛК 150 через MODBUS TCP к SCADA систему WINCC.

Адрей
21.05.2016, 20:58
Прога в помощь по радио. Setup_APM_v0543

RZH
22.05.2016, 09:36
Получился. в gateway выставил IP адрес ПЛК150 в wifi модем. Но связь пропал по RS485. К ПЛК150 подключены AI8 и DI4-DO4. Возможно ли это при подключении WiFi потерялся сигналы интерфейса RS485. Кто знает? статус модули не моргает. В Codesys нету никаких ошибок.

capzap
22.05.2016, 09:43
в gateway прописываете адрес роутера 192.168.0.60, setIP - 192.168.0.100 setMask 255.255.255.0

RZH
22.05.2016, 12:33
в gateway прописываете адрес роутера 192.168.0.60, setIP - 192.168.0.100 setMask 255.255.255.0

Спасибо! помогло, но при каждой примерно 10мин связь прерывается. Я это заметил,когда поставил онлайн программу codesys, выходит сообщения Сommunication Error(#0): Logout Performered.

dbush
26.05.2016, 23:00
А мы используем для связи устройств с ПК или между собой беспроводные модули на 2,4 ГГц или 868 МГц с прошивками "беспроводной UART". В зависимости от задачи используем с гарантией доставки или без. Никаких сложных настроек, провода выдернул, модули воткнул и вперед :))
На 868 МГц дальности вообще несколько км. Используем для подключения ПЛК или ПЧВ к ИП

Чужой
27.05.2016, 08:51
А мы используем для связи устройств с ПК или между собой беспроводные модули на 2,4 ГГц или 868 МГц с прошивками "беспроводной UART". В зависимости от задачи используем с гарантией доставки или без. Никаких сложных настроек, провода выдернул, модули воткнул и вперед :))
На 868 МГц дальности вообще несколько км. Используем для подключения ПЛК или ПЧВ к ИП
что за модули? если не секрет....

dbush
27.05.2016, 09:07
что за модули? если не секрет....

брали в компэле. называются mbee-868. мы брали без усилителя с SMA разъемом