PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 201 программирование и подключение датчика давления



EVGEN_
21.05.2016, 12:39
Здравствуйте! Решили на работе восстанавливать старый Пресс. Энергетик сказал схему управления насосом, который поднимает давление в системе будем делать на ТРМ202. Нужно будет поддерживать выставленное давление, при помощи ТРМ с небольшим гистерезисом. Как то раз уже хотели собирать на ТРМ201 схему, но датчик давления уронили и его прибор перестал видеть, датчик был тоже Овенский, а другой когда подцепили его не признала ТРМ. Нам сказали что ТРМ работает только с датчиками давления от фирмы Овен. Действительно ли так? Так как этот датчик ТРМ не видел то взяли другой фирмы Регулятор-измеритель. Как подключить датчик давления понятно схема есть, нужен только прецизионный резистор 100 Ом и источник постоянного тока 18-36 Вольт, но как надо запрограммировать ТРМ202?
Выставить Luch на тип датчика, гистерезис и все? И какой например должен быть тип логики компаратора нагреватель?

Andrew_Stranger
21.05.2016, 17:14
ТРМ переварит любой стандартный датчик давления. Выставляете тип датчика, пределы измерения и т.п. Все в инструкции описано.

EVGEN_
21.05.2016, 19:32
Где? Именно как программировать под датчик давления http://www.owen.ru/uploads/re_trm201_1648.pdf

ASo
21.05.2016, 19:39
Там, где про датчик с токовым выходом.
Если Вы это не понимаете - смените род деятельности.

Andrew_Stranger
21.05.2016, 21:56
Разберитесь какой у вас датчик,почитайте паспорт и шильдик посмотрите, скорее всего выход 4-20 ма. Ищите в ТРМ параметр Cn.t, вводите туда тип датчика С4-20, при условии что у вас датчик с выходом 4-20 ма. И так далее.

Иван Каменев
23.05.2016, 10:54
В параметре in.t необходимо установить код типа датчика I4.20
далее по параметрам in.L и in.H устанавливаете значение нижней и верхней физической величины выходного сигнала датчика (например 4мА=0МПа 20мА=20МПа)
тип логики нагреватель, после устанавливаете гистерезис и уставку.

EVGEN_
11.06.2016, 16:51
Спасибо "ivashka"!