Dima_31
21.05.2016, 09:56
Добрый день.
Получил я три ПЛК207, подключил к компьютеру и...

Download failed:not enough memory on device.

Сообщения CDS:

------ Build started: Application: Device.Application -------
typify code ...
generate code...
generate global initializations ...
generate code initialization ...
generate relocations ...
[INFORMATION] Size of generated code: 1341158 bytes
[INFORMATION] Size of global data: 782823 bytes
[INFORMATION] Total allocated memory size for code and data: 2090416 bytes
[INFORMATION] Memory area 0 contains Data, Input, Output, Memory and Code: size: 3000000 bytes , highest used address: 2090416, largest contiguous memory gap: 909584 bytes (30 %)
[INFORMATION] Memory area 1 contains Retain Data: size: 4064 bytes , highest used address: 4064, largest contiguous memory gap: 4064 bytes (100 %)
Build complete -- 0 errors, 0 warnings : ready for download!


версия прошивки 3.953
таргет spk207.03
конфигуратор СПК показывает, что 20,32 мб ROM свободно.
CDS V3.5 SP5 patch 5

Это мой первый проект на СПК207.
Как это победить?

SA104
21.05.2016, 21:12
Сзади переключатель переведите в другое положение. Мне помогло в аналогичной ситуации. Может совпадение, конечно.. В причинах не стал копаться.

OLEGBUNKO
22.05.2016, 15:28
У меня было похожее я первый раз(на новый СПК) загружал программу через флешку а потом и через компьютер все загружается.

Dima_31
23.05.2016, 07:17
Перевод тумблера в положение "0" помог.
На другом ПЛК попробую загрузку с флешки с включенным тумблером. О результатах отпишусь.
А что по этом поводу скажет техподдержка?
Если надо, скину свой проект.

Dima_31
24.05.2016, 07:23
Отчет по следующему НОВОМУ СПК.
Как и ожидалось,

Download failed:not enough memory on device.

Тумблер сзади в состоянии "1".
Загрузка с флешки прошла успешно. Теперь программа в СПК с компьютера загружается нормально.
Похоже, что проблема в первоначальной загрузки программы пользователя в НОВЫЙ (чистый) СПК.
Положение тумблера не менял.