Просмотр полной версии : Работа контроллера САУ М2



novor113
18.05.2016, 15:36
Здравствуйте.
Возник следующий вопрос: есть 2 скважины, которые наполняют емкость. Насосы управляются контроллером САУ М2 - каждый от своего. Есть защита по сухому ходу (электроды в скважинах). В емкости стоит группа датчиков уровня электродного типа - 3 шт(общий, верхний и нижний уровень).
Можно ли к этой группе датчиков подключить оба контроллера или необходимо на каждый контроллер свои датчики ставит по уровню жидкости в емкости?

maximov2009
19.05.2016, 06:24
Добрый день. Какая то вообще непонятная задача. Есть электроды, есть САУ, зачем к ним ещё одну САУ цеплять? Проще уж с выхода одного САУ подать сигнал на 2 насоса. Самое просто: 1 релюшка на выход САУ с 2 группами контактов.
А 2 САУ к одному электроду? Насколько я знаю нельзя. Даже если 2 САУ в одном резервуаре, должны быть отдельные датчики у каждого, да ещё определённое расстояние до датчиков другого САУ какое именно не знаю, надо рассчитывать по удельной электропроводности жидкости.
Вот как то так.

novor113
19.05.2016, 20:30
Задача вполне понятна - заполнение емкости от разных скважин, насосы которых, имеют защиту по сухому ходу, должна быть возможность отдельной работы каждой скважины. По этому и спросил по подключению к одним электродам, зачем ставить лишние?

maximov2009
20.05.2016, 05:06
зачем ставить лишние?
Так и я говрю - зачем лишнее. Одно САУ а с него уже автоматику хоть на 100 насосов.
Возьмите ПР110 - на него сигнал с САУ а там уже по программе или поочерёдное включение или каскадное. Ограничение только полётом фантазии и возможностями ПР. Цена ПР110 сопоставима с ценой второго САУ.
С уважением.

novor113
20.05.2016, 20:09
Так и я говрю - зачем лишнее. Одно САУ а с него уже автоматику хоть на 100 насосов.
Возьмите ПР110 - на него сигнал с САУ а там уже по программе или поочерёдное включение или каскадное. Ограничение только полётом фантазии и возможностями ПР. Цена ПР110 сопоставима с ценой второго САУ.
С уважением.
Как одно САУ обеспечит защиту по сухому ходу насосов в скважине? Например у нас насосы работают одновременно. Одна скважина ушла в ноль быстрее второй и насос остановился по сухому ходу, а второй еще работает и остановится чуть позже -вот задача, по этому и смотрю в сторону двух контроллеров.
Не силен в автоматике по этому ищу наиболее простое решение.

Гузей Максим
23.05.2016, 12:02
Датчики по уровню в емкости можно подключить к двум САУ-М2, дополнительно датчики в емкость ставить не нужно. Тем самым у вас будет осуществляться заполнение емкости из двух скважин с защитой от сухого хода каждого из насосов.

novor113
24.05.2016, 23:22
Форумчане - получается два мнения противоположных. Так где истина? В вине?
Есть точный ответ - можно или нет на одну группу датчиков в емкости цеплять два контроллера сау М2? Очень необходимо.

maximov2009
25.05.2016, 05:41
Добрый день. Тут всё очень просто. Просто представьте суть процесса измерения.
С блока питания САУ М2 подаётся +12в на электрод. При подключении второго САУ на него же Вы подадите тоже +12В с другого блока питания.
Что произойдёт? А бог его знает. Некоторые импульсные блоки питания допускают параллельное соединения для увеличения мощности, но об этом пишут в инструкциях. А некоторые нет, уходят в лучшем случае в защиту, в худшем ....
Из практики: Двойной токовый датчик температуры в одном корпусе, разные источники питания +24, разные потребители, -24 общий. Неаккуратные действия при замене, перемкнули концы. Результат - два БП в защиту, модуль станции ЕТ200 на выброс (50 евро), плата входов регистратора на выброс (42т.р.)
Я понимаю что кто не рискует, тот не пьёт (или наоборот). И тормоза для трусов. Лично я бы распараллелил выход одного САУ на 2 насоса через релюшку.
А так решать ВАМ.
С уважением.

novor113
26.05.2016, 21:51
Добрый день. Тут всё очень просто. Просто представьте суть процесса измерения.
С блока питания САУ М2 подаётся +12в на электрод. При подключении второго САУ на него же Вы подадите тоже +12В с другого блока питания.
Что произойдёт? А бог его знает. Некоторые импульсные блоки питания допускают параллельное соединения для увеличения мощности, но об этом пишут в инструкциях. А некоторые нет, уходят в лучшем случае в защиту, в худшем ....
Из практики: Двойной токовый датчик температуры в одном корпусе, разные источники питания +24, разные потребители, -24 общий. Неаккуратные действия при замене, перемкнули концы. Результат - два БП в защиту, модуль станции ЕТ200 на выброс (50 евро), плата входов регистратора на выброс (42т.р.)
Я понимаю что кто не рискует, тот не пьёт (или наоборот). И тормоза для трусов. Лично я бы распараллелил выход одного САУ на 2 насоса через релюшку.
А так решать ВАМ.
С уважением.

Ок. подскажите как это реализовать? Через реле попеременная работа?
И еще вопрос: если я разнесу датчики в емкости метров на 5 - не создадут ли эти 12В проблем для других датчиков. Есть такая возможность, 5-6 метров.

maximov2009
27.05.2016, 05:11
Добрый день. 5 метров даже много. Достаточно несколько десятков сантиметров. У меня 2 прибора кондуктометрических в одной трубе. Расстояние между электродами разных приборов порядка 40-50см. Друг другу не мешают. Удельное сопротивление воды довольно большое.
А насчёт распараллеливания сигналов одного САУ я уже вроде как писал.
Вы к выходу САУ цепляете релюшку с 2 группами контактов (если 2 насоса). А с них (контактов реле) уже подаёте в нужное Вам место. Это если используете 1 выход САУ, если ещё и аварийный задействован, туда тоже аналогично релюшку.
А как уж Вы будете включать насосы: попеременно или одновременно должна определять другая штучка. Либо ПР, либо контроллер, либо оператор вручную.
Задача САУ только следить за Уровнем
С уважением.

novor113
27.05.2016, 22:50
Спасибо. Будем решать.