Просмотр полной версии : Опять ПИД
specialist kipia
17.05.2016, 20:39
Делитесь, какими стоит выставлять пределы на пид-регуляторе. В автомате естественно. Разумно ли ставить на его выход ФБ LIN_TRAFO
Примерно такая же разумность как обложить машину подушками чтоб она меньше царапалась при ДТП.
Где, как, что чем управляете?
specialist kipia
18.05.2016, 20:05
трехходовой кран на калорифер управление 0-10 в
specialist kipia
18.05.2016, 20:06
Да и вобщем меня интересует какой блок люди на выходе ставят
О-о-о. Я сморозил глупость - смотрел на LIN_TRAFO думал о RAMP_..
Да, на выходе ПИДА ставят прокладку-преобразователь оперируемой величины в величину управляющую непосредственно выходом. LIN_TRAFO - замечательно подходит в общем случае.