PDA

Просмотр полной версии : ПВЧ - запуск используя цифровые входы



СвятославИркутск
17.05.2016, 16:26
Здравствуйте.
Есть проблема с запуском ПЧВ используя цифровые входы. Возможно что-то делаю не так так что просьба помочь.
Есть ПЧВ на 1,5 кВт ЛПО с потенциометром. Замыкаю контакты 12-18 при включенном режиме ПУСК/ДИСТ ни каких эмоций (настройки с завода не трогались). Переключаю в режим ПУСК/РУЧН всё запускается.
Почему так происходит? До этого давно брал частотники VFD и с ними не возникало проблем.

И ещё для чего нужны релейные выходы и как и программировать?

maximov2009
17.05.2016, 16:35
Добрый день. Скачайте инструкцию по программированию ПЧ. Если покупали недавно в коробке должна быть книжка. Там примеры программирования на много основных вариантов. насколько помню, в заводских настройках не пойдёт.
А так в принципе не сложнее VFD. Мы используем и то и другое.

СвятославИркутск
18.05.2016, 03:30
Добрый день. Скачайте инструкцию по программированию ПЧ. Если покупали недавно в коробке должна быть книжка. Там примеры программирования на много основных вариантов. насколько помню, в заводских настройках не пойдёт.
А так в принципе не сложнее VFD. Мы используем и то и другое.

Книги есть, но в других частотных регуляторах типа VFD, Веспер работает сразу или на край надо один параметр поставить. Здесь если верить книге всё тоже стоит но не работает. И причина не понятна. Ставлю ПЧВ Овен первый раз, лучше брать видно проверенные. Да и мануал с примерами не очень удачный.

maximov2009
18.05.2016, 05:18
Добрый день. Тут сказывается просто сила привычки. Короче всех знакомая дорога. Опишите конкретно Вашу задачу.
Если Вам нужно просто запустить дистанционно, то по умолчанию в параметре 5-10 стоит 8, то есть при подче +24в (с клеммы 12) на 18 клемму происходит запуск, при снятии - останов. Тут всё нормально. А вот установка задания по умолчанию в 3-15 стоит 1 - аналоговый вход. И Вам нужно либо прицепить переменный резистор на клеммы 50,53,55 и с него регулировать скорость, либо поставить 3-15=21. Тогда скорость будет регулироваться потенциометром ЛПО.
Вот как то так.

СвятославИркутск
18.05.2016, 08:12
Добрый день. Тут сказывается просто сила привычки.
Вот как то так.
Да возможно и привычка к лучшему.
Но вот сегодня в параллельной теме нашел: 3-15: 21 и что интересно заработало. Хотя это использование потенциометра ЛПО.

ASo
18.05.2016, 08:54
Ну а подумать, почему перед этим не работало? Не?

СвятославИркутск
20.05.2016, 05:39
Ну а подумать, почему перед этим не работало? Не?

Если есть информация почему то скажи а так не понятен такой вопрос? 3-15:21 имеет отношение к использованию встроенного потенциометра по документации. И что без него не будет работать не сказано. На других частотниках по умолчанию стоит такой режим. А здесь наворотили лишнего изначально.

maximov2009
20.05.2016, 06:30
Добрый день. Я же писал про это в 4 посте.
3-15 это источник задания частоты. Без задания ни один ПЧ работать не будет. По умолчанию стоит 3-15=1. То есть задание должно приходить с аналогового входа 53 клеммы. И эта же 53 клемма по умолчанию сконфигурирована на получение аналогового сигнала 0-10В. И кстати у приводимого Вами в пример VFD всё точно также.
Поэтому для установки задания в варианте ПО УМОЛЧАНИЮ, нужно либо подать с какого нибудь устройства (Контроллера, ТРМ и т.д.) сигнал 0-10В или как простейший вариант через переменный резистор, который лепится на клеммы 50,53,55 как обычный делитель.
А вот чтобы не возиться с этими прилепышами, Вам и предложили установить 3-15=21. То есть в этом варианте установка задания осуществляется с потенциометра пульта ЛПО.
Да и подавляющего большинства ПЧ, с которыми я работал всё точно также. Здесь же даже удобнее, есть переключение режимов РУЧН/ДИСТ. Нажали кнопку РУЧН и управляйте с пульта ЛПО, в этом случае остальные уставки для внешних входов не важны.
С уважением.

СвятославИркутск
25.05.2016, 03:27
Добрый день. Я же писал про это в 4 посте.
3-15 это источник задания частоты. Без задания ни один ПЧ работать не будет. По умолчанию стоит 3-15=1. То есть задание должно приходить с аналогового входа 53 клеммы. И эта же 53 клемма по умолчанию сконфигурирована на получение аналогового сигнала 0-10В. И кстати у приводимого Вами в пример VFD всё точно также.

Благодарю за помощь.
А по частотникам я имел ввиду что на других более удобный вариант запуска в плане документации. Нажми сюда и сюда и всё будет работать.