PDA

Просмотр полной версии : ПД100-ДИ-0,6 задержка сигнала



Антон_Б
16.05.2016, 18:48
Использую датчик для регулирования давления в малом объёме. Наблюдается сильная "раскачка". Интересует может ли влиять задержка измерения реального давление в сосуде и на выходе датчика? В каких временных диапазонах она лежит? Может имеет смысл использовать аналоговый датчик давления? Спасибо.

Andrew_Stranger
16.05.2016, 23:06
Использую датчик для регулирования давления в малом объёме. Наблюдается сильная "раскачка". Интересует может ли влиять задержка измерения реального давление в сосуде и на выходе датчика? В каких временных диапазонах она лежит? Может имеет смысл использовать аналоговый датчик давления? Спасибо.
Разве ПД100-ДИ-0,6 не аналоговый датчик давления?

maximov2009
17.05.2016, 05:03
Добрый день. Какой именно диапазон давления? Для начала вкрутите вместо датчика манометр и посмотрите в реале, как у Вас изменяется давление. В идеале конечно у Вас должно стоять и то и другое.
Куда у Вас приходит сигнал с датчика? Установите фильтр побольше на входе, он есть у всех приборов.

Антон_Б
17.05.2016, 06:58
Фильтр будет вносить задержку сигнала на выходе датчика. Мне нужна мгновенная реакция. Сигнал считываю модулем скоростного ввода.

maximov2009
17.05.2016, 10:18
Фильтр будет вносить задержку сигнала на выходе датчика. Мне нужна мгновенная реакция. Сигнал считываю модулем скоростного ввода.
Модулем скоростного ввода чего? Если можно конкретнее марку модуля.
Датчик всё равно имеет свой фильтр, мгновенных значений вы всё равно не получите. Это Вам нужно напрямую цепляться к измерительному элементу, то есть к пьезокерамическому элементу.
Вы что, взрывное измерение давления проводите?

Зоя
23.05.2016, 10:35
Использую датчик для регулирования давления в малом объёме. Наблюдается сильная "раскачка". Интересует может ли влиять задержка измерения реального давление в сосуде и на выходе датчика? В каких временных диапазонах она лежит? Может имеет смысл использовать аналоговый датчик давления? Спасибо.

В датчиках давления ПД100-ДИ стоит фильтр с постоянной времени порядка 0,2 сек.