Просмотр полной версии : Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола



Николай Муханов
13.05.2016, 15:50
Есть сервопривод хочу автономно управлять сервоприводом для регулирования температуры в контуре. У сервопривода имеется два варианта включения поворот в право и в лево. Соответственно нужно иметь возможность включать на короткий промежуток вращение в сторону подмеса или циркуляции. Далее через определенный период времени еще одно измерение и следующая итерация.

Василий Кашуба
13.05.2016, 23:42
Есть сервопривод хочу автономно управлять сервоприводом для регулирования температуры в контуре. У сервопривода имеется два варианта включения поворот в право и в лево. Соответственно нужно иметь возможность включать на короткий промежуток вращение в сторону подмеса или циркуляции. Далее через определенный период времени еще одно измерение и следующая итерация.
Если хочешь управлять, управляй, ведь никто не мешает. А что на форуме хотел узнать, или спросить?

capzap
14.05.2016, 07:35
если всё так просто, то нужен один аналоговый температурный датчик, два дискретных выхода и ввод параметров через визуализацию, посмотрите на ПР200 (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/77396741)

rovki
14.05.2016, 08:41
Только надо понять что регулировать .Температуру теплоносителя или температуру пола или температуру воздуха в помещении?:rolleyes:
Не понятно с чем подмешивать собираетесь ?И зачем ,с учетом того что трубка в бетонной стяжке с огромной инерционностью ...Ясно что теплоноситель с темп.60-80гр ,а пол должен быть не более 35гр ,но тогда проще типа ШИМ сделать и включать\выключать циркуляционный насос в контуре ...

capzap
14.05.2016, 08:57
смысл измерять температуру теплоносителя если привод выключен, если конечно он не играет роль дополнительного нагнетания. А просто заданный ШИМ не сможет быть так сказать погодозависимым, измерять в любом случае что то придется, чтоб регулировать периодичность

rovki
14.05.2016, 09:21
смысл измерять температуру теплоносителя если привод выключен, если конечно он не играет роль дополнительного нагнетания. А просто заданный ШИМ не сможет быть так сказать погодозависимым, измерять в любом случае что то придется, чтоб регулировать периодичность
Измерять конечно нужно ,например температуру воздуха ,а лучше и воздуха и пола и менять скважность ,можно еще и температуру на улице и менять по ней уставку ...тут уж кто что придумает ..Зачем менять период ,нужно менять скважность .Период ставится исходя из обьема жидкости в контуре и производительности насоса .

capzap
14.05.2016, 09:55
так то нас об этом вобще не спрашивали, раздел подбор оборудования, ПР с этим справится

Василий Кашуба
14.05.2016, 10:00
Что то Николай Муханов ​испугался и не отвечает. Если я вас обидел, извините, но вы не задали ни одного вопроса.

Eugene.A
14.05.2016, 10:23
А что, обычные ПИД-регуляторы запретили? Или просто руки чешутся? Кстати, на теплый пол обязателен предельный термостат в подаче с блокировкой насоса не забудьте. А то будете как тот петух, которого дрессировали плясать под балалайку на раскаленной сковородке. И интегральную составляющую побольше, чтобы сгладить резкие перепады температуры, теплые полы этого не любят, да и все равно инерция огромная.

melky
14.05.2016, 10:51
Теплый пол достаточно инерционная система, и в нем нежелательно полностью отключать циркуляцию.
Так что достаточно будет измерять температуру помещения и менять коэффициент подмешивания от обратки. Тепло, гоняем минимум, холодает, увеличиваем подачу.

rovki
14.05.2016, 11:22
Теплый пол достаточно инерционная система, и в нем нежелательно полностью отключать циркуляцию.
Так что достаточно будет измерять температуру помещения и менять коэффициент подмешивания от обратки. Тепло, гоняем минимум, холодает, увеличиваем подачу.
У меня обратка всего на 10-15 градусов ниже ,что толку ее подмещивать ...Циркуляция полностью не отключается ,это же ЩИМ ...поставьте нужный минимум длительности импульса ,например период 10минут ,а мин.импульс 10сек .Пусть маленькими порциями продвигает теплоноситель ....

melky
14.05.2016, 11:39
rovki так многое зависит от схемы отопления. Если например есть еще батареи и общая температура воды 70 гр, смысл в ТП пусть даже малыми порциями кидать 70 гр ? Для этого и 3-х ходовой используется, который подачу всегда смешивает с обраткой в ТП, в результате в ТП поступает не 70 а нужная температура, так как при остывании обратки ТП просто добавляется порция горячей для смешивания и поднятия температуры скажем до 35-40.

А просто малыми порциями но 70 гр вкидывать как-то неразумно.

rovki
14.05.2016, 11:52
Да не хотелось бы всякие еще клапана ставить и ими управлять .Специально взял котел без электроники (ЖУК) после того как импортных 3шт выкинул ,что бы если что ,без электричества поставить только насосы запитать через преобразователь 12-220 .Кому как нравится ...Пробовал сначала вентилями выставить ,но не получается точно ,то холод ,то жара ,когда чуть крутанешь ...А с ШИМ как с ТЭНами получается ...-мощность максимальная ,но ограниченная по времени ....вроде работает ,пока без учета наружного воздуха ..

melky
14.05.2016, 11:57
ну, у меня дизельный котел, стоит инвертор 24-220В + зарядное (пришлось поискать нормальное, так как у большинства автомобильных нет ограничения по напряжению) + 2 АКБ по 100 А/ч
по мозгам котла 170 Вт + циркуляционный насос, даже не знаю сколько времени котел работает на автономке, генератор только через 3 часа запускается, если нет света.

Есть еще проблема с ГВС, при нагреве бойлера котел врубается на температуру 72 гр по воде, хотя для отопления нужно всего 45 (минималка на моем котле).... Так что лучше ограничить подачу в ТП воду хотя бы механическим смесителем.

з.ы. когда есть газ то хорошо, проще все....