PDA

Просмотр полной версии : Помогите с вопросом и возможно с подбором оборудования...



Maksimys13
12.05.2016, 14:54
Добрый день, интересует такой вопрос, у нас в линии подачи продукта стоит расходомер (Взлёт ТЕР) и расход продукта осуществляется только визуально, как и заливка танков и ванн, как говорится на глаз... Возможно ли этим расходомером управлять подающим насосом, с установленным например литражом, чтобы задал 3 тонны продукта,включился насос продукт пошёл по трубе через расходомер, он увидел что через него прошло 3 тонны и он отключил насос... Возможно ли такое сделать и какое оборудование для этого нужно? Извиняюсь если вопрос не в тему, просто незнал где задать и с кем посоветоваться...

melky
12.05.2016, 15:08
если у расходомера есть какие-либо интерфейсные выходы то возможно.

rovki
12.05.2016, 15:19
http://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/ter68/re1_ter68.pdf .
ставьте ПР200

Maksimys13
12.05.2016, 15:23
ПР200 это что такое? на сайте овена это есть?

melky
12.05.2016, 15:26
rovki можно устать ПР200 снимать данные со взлета... Надо инфу по нему читать, как он передает данные о расходе. Если раз в час то я посмотрю как вы ПР-кой 3 тонны отследите, пролетевшие за 20 минут например....

есть там один прикол, изучите вопрос работы универсальных выходов...

Разве что токовый выход использовать, если он позволяет... тут полегче будет....

SA104
12.05.2016, 15:29
ПР200 это что такое? на сайте овена это есть?
На сайте есть.. http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/77396741
Если надо программу под вашу задачу, пишите в личку, договоримся.

Maksimys13
12.05.2016, 15:39
rovki можно устать ПР200 снимать данные со взлета... Надо инфу по нему читать, как он передает данные о расходе. Если раз в час то я посмотрю как вы ПР-кой 3 тонны отследите, пролетевшие за 20 минут например....

есть там один прикол, изучите вопрос работы универсальных выходов...

Разве что токовый выход использовать, если он позволяет... тут полегче будет.... а что вы можете посоветовать? к чему больше у вас предпочтения?

melky
12.05.2016, 15:50
Maksimys13 если расходомер показывает расход по токовому выходу, нужно будет считать расход на ПР и управлять им насосом.
В принципе это возможно, вопрос как в ПР считать время с учетом возможного изменения расхода ?
Тут наверное нужно ТЗ и на форуме помугут написать макрос для ПР-ки.

rovki
12.05.2016, 15:54
Макросы расходомеров много уже делалось ..надо искать,если ПР200 ,то RS485 и входа аналоговые не нужны ..

Maksimys13
12.05.2016, 16:24
Хммм затеял задачу, надо всё изучить теперь...

Baitullin
12.05.2016, 16:25
Судя по документации, расходомер и без всяких внешних приблуд может в режиме дозирования работать... :rolleyes:

Maksimys13
12.05.2016, 16:33
Судя по документации, расходомер и без всяких внешних приблуд может в режиме дозирования работать... :rolleyes:
Он то может, я с этим согласен... но вот как управлять насосом чтобы наливать нужное кол-во жидкости, вот что меня поставило в затруднение, вот и решил податься в изучение этой темы.

maximov2009
12.05.2016, 17:02
Добрый день, интересует такой вопрос, у нас в линии подачи продукта стоит расходомер (Взлёт ТЕР) и расход продукта осуществляется только визуально, как и заливка танков и ванн, как говорится на глаз... Возможно ли этим расходомером управлять подающим насосом, с установленным например литражом, чтобы задал 3 тонны продукта,включился насос продукт пошёл по трубе через расходомер, он увидел что через него прошло 3 тонны и он отключил насос... Возможно ли такое сделать и какое оборудование для этого нужно? Извиняюсь если вопрос не в тему, просто незнал где задать и с кем посоветоваться...
Добрый день. Всё что посоветовали коллеги хорошо и правильно, только замудрёно маленько. Я с этими счётчиками работаю, поэтому могу сказать что Ваша задача решается гораздо проще. Счётчик ТЭР рассчитан изначально на режим дозирования. То есть Вам просто нужно перейти в него из меню. Чтобы управлять внешними устройствами, Вам просто к универсальному выходу нужно подцепить простую слаботочную релюшку, а к ней уже более мощное исполнительное устройство (пускатель, твердотелку и т.д.). Но только этот универсальный выход Вам нужно настроить как логический и вывести на него реле дозатора. Это описывается во 2 части руководства на стр 15.
Также Вам нужно будет выход 1 или 2 (какой будете использовать) перевести в пассивный режим переключателями SK2(3) на плате. Описывается на стр 27 1 части руководства. Тогда выход можно будет использовать с внешним источником 24В. В этом случае выход включается с релюшкой как датчик NPN типа и тянет до 200мА.
Если интересуют подробности, поскольку тема не совсем касается форума можете писать в личку или на почту maximov2009@mail.ru
Если хотите более продвинутую автоматику, то эти универсальные выхода можно сконфигурировать и для вывода импульсов с нормируемым количеством импульсов на литр, или как частотный. Отдельно есть токовый выход для расхода, но он по моему заказной. Есть и возможность управления по 485 интерфейсу. Так что счётчик легко встраивается в систему автоматики уже с применением ПР и других устройств ОВЕН.
С уважением.