суть: 3 пчв управляют 3-мя циркуляционными насосами охлаждения 3-ёх газогенераторов. есть необходимость подключить эти пчв к сети для контроля и управления ими с АРМ, есть нюанс, включением каждого пчв управляет соответствующий ему газогенератор. возможно ли осуществить это? и как сделать это оптимально

melky
12.05.2016, 10:34
Начните с газогенераторов, какой у них протокол, интерфейс ?, каким образом газогенераторы управляют ПЧВ ?
Расположение ПЧВ - все рядом или удалены ?

В общем вариант прtобразователи Ethernet - RS485, со стороны газогенераторов либо тоже преобразователи либо ?????
зависит от способа управления, протоколов, интерфейсов. Нужна точная структурка с описанием что есть и т.д.

murdemon
12.05.2016, 10:35
Поставить ПЛК110 с Ethernet ... на ПЛК вбить всю логику (по предупреждению небезопасных состояний системы управления) и ПЧВ к ПЛК по 485 или дискретными сигналами и аналогом (если важна скорость реагирования ПЧВ на команды)

dmitrijdv
12.05.2016, 15:32
запуск двигателя происходит через подачу сигнала по 18 входу пчв с реле времени, т.е. газогенератор непосредственно пчв не управляет. вопрос контроля и управления пчв с АРМ - вопрос программной реализации. т.е. возможно ли осуществлять управление и по цифровому входу и по RS485, не возникнет ли сложностей с приоритетом команд? пчв удалены от арм метров на 30-ть

dmitrijdv
12.05.2016, 15:37
плк 110 имеет ограниченное количество 485 портов и много лишнего, таким ли будет это оптимальным решением?

Newcomer
12.05.2016, 16:48
Тебе надо руководство на конкретное ПЧВ смотреть. У ПЧВ ОВЕН возможно одновременное управление по RS-485 и дискретным входам.

dmitrijdv
13.05.2016, 10:05
хорошо, это не сложно проработать. но остаётся вопрос аппаратной реализации, может что-нибудь посоветуете?

Newcomer
13.05.2016, 21:40
хорошо, это не сложно проработать. но остаётся вопрос аппаратной реализации, может что-нибудь посоветуете?

Какой такой аппаратной реализации ?