PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150 и термометр сопротивления ДТС 125-50М



Serjay
11.05.2016, 16:35
Всем привет!
Подскажите пожалуйста или напраьте где посмотреть можно решение такой вот проблемки: как в CoDeSys настроить подключение ПЛК150 и термометр сопротивления ДТС 125-50М? Физически я его подключил, а вот какие настройки указывать в конфигурации ПЛК в настройки порта Unifed signal sensor я так и не понял((

Евгений Дударев
12.05.2016, 10:15
Информацию по настройке аналоговых входов у плк150 можно найти в РП (http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf ) на странице 38.
В Вашем случае код датчика можно посмотреть на странице 99.
24432

Serjay
12.05.2016, 10:31
Информацию по настройке аналоговых входов у плк150 можно найти в РП (http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf ) на странице 38.
В Вашем случае код датчика можно посмотреть на странице 99.
24432

Огромное спасибо, разобрался! Надо было заменить Unifed signal sensor на RTD sensor и указать нужный датчик))