Просмотр полной версии : Полный ППЦ - из проекта куда делись кнопки флажки
a_gricaj
10.05.2016, 17:02
Подскажите как побороть такую ситуацию:
в СПК107 залита программа, сам СПК107 подключен к компьютеру - то есть визуализации можно наблюдать и на СПК и на компьютере,
при этом все кнопки-флажки (по всему проекту) на экране СПК не отображаются, а на мониторе компьютера отображаются.
Данная ситуация случилась после того как настроил на свободное выполнение задачу визуализации и поставил ей самый низкий приоритет.
Перегрузка СS, СПК, "компиляции" и "перкомпиляции", "очистить все" не помогает, блин и это все почти на готовом проекте
если добавляю новую кнопку-флажок она также не отображается, отображаются только названия....новых и старых
а где Вы прочли такую рекомендацию, что визуализацию в свободное, обычно техподдержка предлагает поставит 200мс, да и человеческий зрачек ниже всёравно не "переварит"
a_gricaj
10.05.2016, 17:43
а где Вы прочли такую рекомендацию, что визуализацию в свободное, обычно техподдержка предлагает поставит 200мс, да и человеческий зрачек ниже всёравно не "переварит"
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14116&page=3&highlight=%E7%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E0+%EF%F0%EE%F6%E5 %F1%F1%EE%F0%E0+%F1%EF%EA
пост №24, да еще где-то видел
Евгений Кислов
10.05.2016, 18:04
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14116&page=3&highlight=%E7%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E0+%EF%F0%EE%F6%E5 %F1%F1%EE%F0%E0+%F1%EF%EA
пост №24, да еще где-то видел
0. Изменение настроек цикла визуализации к начальным не решает проблему?
1. Какая версия таргета в проекте (выложите скриншот с вкладки Устройство - Информация, пожалуйста).
2. Какой стиль выбран в Менеджере визуализации (скриншот всего окна настроек менеджера, пожалуйста).
a_gricaj
10.05.2016, 18:20
0. Изменение настроек цикла визуализации к начальным не решает проблему?
1. Какая версия таргета в проекте (выложите скриншот с вкладки Устройство - Информация, пожалуйста).
2. Какой стиль выбран в Менеджере визуализации (скриншот всего окна настроек менеджера, пожалуйста).
24400
24401
заливка предыдущей версии проекта со старыми настройками результата не дал, все также кнопок с флажками нет,
СПК перешивать, что ли?????????????????????????????
Евгений Кислов
10.05.2016, 18:37
24400
24401
заливка предыдущей версии проекта со старыми настройками результата не дал, все также кнопок с флажками нет,
СПК перешивать, что ли?????????????????????????????
Обновите таргет до номера сборки 023:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068
a_gricaj
10.05.2016, 18:48
Обновите таргет до номера сборки 023:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068
Отказывается
24403
Эдуард_Н
10.05.2016, 18:54
Зачем Дто выбирать их нет ещё.
a_gricaj
10.05.2016, 18:56
Зачем Дто выбирать их нет ещё.
Другого нет с сборкой 23, сейчас еще с архива попробую
попробовал, нет такого:
24404
24405
или я уже перегрелся.................блин, а хотел уже завтра программу тестить(((
a_gricaj
10.05.2016, 19:09
Все, всем спс, натупил с таргетом, СS не перегрузил вот он и не появился, кнопки появились, еще раз СПС
У меня нечто похожее, только изначально.
В проекте на компьютере checkbox отображается нормально
24490
А на экране СПК105 checkbox отображает только текст, хотя и чекается, но не отображая флажок
24492
24493
Что мне сделать?
Евгений Кислов
17.05.2016, 11:30
У меня нечто похожее, только изначально.
В проекте на компьютере checkbox отображается нормально
24490
А на экране СПК105 checkbox отображает только текст, хотя и чекается, но не отображая флажок
24492
24493
Что мне сделать?
1. Скачайте последнюю сборку таргет-файлов (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068)
2. Установите его в CODESYS (Инструменты-Менеджер пакетов-Установить)
3. Перезапустите CODESYS.
4. Правой кнопкой на узел SPK105 (Owen SPK1xx), команда Обновить устройство - выберите таргет версии 3.5.4.20, номер модели - 023). Сейчас у вас номер модели - 020.
Евгений Кислов
17.05.2016, 11:38
версия такая
24494
Понятно, см. инструкцию в моем предыдущем посте.
Мне пишет "Этот пакет уже установлен в системе".
Я только недавно начал всей этой темой заниматься. CODESYS неделю, как на компьютер установил.
Евгений Кислов
17.05.2016, 11:45
Мне пишет "Этот пакет уже установлен в системе".
Я только недавно начал всей этой темой заниматься. CODESYS неделю, как на компьютер установил.
Удалите и установите заново. После этого перезапустите CODESYS и обновите таргет-файл.
MasterDarius
30.05.2016, 10:48
Да, подтверждаю, переустановка таргет файлов помогает. У меня СПК107, версия таргетов была актуальная, попали элементы визуализации после 2-й загрузки программы.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot