PDA

Просмотр полной версии : Аналоговые входы ПЛК154-У-М



Alex
07.10.2008, 09:30
Все аналоговые входы при подключении ТСМов показывают одно и тоже (прикреплённый файл), датчики проверял, менял. При подключении ДТПL отображается температура холодного спая, а не температура на датчике (также на всех 4-ох входах). В режиме "контактный датчик" входы работают. Прошивка и Target-файл последней версии. Скажите это неисправные входы или я гдето сделал ошибку?

Николаев Андрей
07.10.2008, 10:53
На приведенном скрине у Вас вообще отсутствуют показания с датчиков - то, что на скрине - это ошибка измерения. Проверьте схему подключения.
Последняя прошивка это какая?

Alex
07.10.2008, 12:11
Вот именно:confused: , что датчики подлючены верно и исправны. Ниже на скрине то что мереет прибор с резистором 1.3 кОм на 1-ом и 4-ом входах (замерял прибором прямо на клеммах 25, 26 и 31,32):eek: .

Николаев Андрей
09.10.2008, 12:25
Самолично подключал 1,5КОм и дТС 50 Ом и дТС 500 Ом. Показания немного могут плавать, но значения я вижу...

Alex
09.10.2008, 13:49
Самолично подключал 1,5КОм и дТС 50 Ом и дТС 500 Ом. Показания немного могут плавать, но значения я вижу...
Андрей, ктобы спорил? Я Вам толкую о том, что у мени AI глюкнутые. Контроллер взял со склада (последний!), на нём муха не сидела, а входы глючат:( .Если посылать к вам на ремонт, то это как минимум два месяца:eek: (сталкивался не раз). Хотелось бы с Вашей помощью отремонтировать самому (на много быстей получится).
Из всего вышесказонного делаю выводы:
1. Проблемма в железе.
2. Мультиплексоры DG409 испраны. Опрос всех входов происходит.
3. ЦАП AD7792 живой. Нет кода ошибки emADCError и в режиме "контактный датчик" входы всётаки работают.
4. Глюк идентичен для всех аналоговых входов.
Из этого, у меня падает подозрение на внутренний источник опорного напряжения AD7792 (хотя не видно чтоб он был задействован) или обрыв общего провода аналоговых входов по пути к входу ЦАПа.
Самому бросить перемычку или заменить ЦАП много быстрее чем отправлять Вам. Прошу Вас помочь, время не терпит. Очень хотелось бы увидеть схему включения входа ЦАПа ( между общим проводом аналоговых входов и входами ЦАПа AIN1(+) и AIN1(–) сопротевление 5,87МОм ), да и осцилографом без контрольных точек мало что ясно.

Филоненко Владислав
09.10.2008, 16:44
A напряжение/ток мерит?

Малышев Олег
09.10.2008, 21:16
Если Вы подключаетесь через верхний DBGU порт попробуйте его физически отключить, выключить питание на ПЛК, и удерживая при включении 1 секунду reset включить, далее залогинться через Ethernet. Если получится - надо смотреть что с землей на компе.

Alex
10.10.2008, 08:58
A напряжение/ток мерит?
Показания статичны во всём диапазоне напряжений(U-скрин) или токов(I-скрин). При отключении источников значение равно нулю.

Если Вы подключаетесь через верхний DBGU порт попробуйте его физически отключить, выключить питание на ПЛК, и удерживая при включении 1 секунду reset включить, далее залогинться через Ethernet. Если получится - надо смотреть что с землей на компе.
Всё тоже самое:(.

Малышев Олег
10.10.2008, 14:02
Прибор в ремонт.

Alex
10.10.2008, 14:29
Ясно :( . После ремонта можно будет узнать причину такого поведения входов?