Просмотр полной версии : Заменить ПР114, ИП320, ПР-МИ485 на СПК105, МДВВ



Lihoj
06.05.2016, 15:29
Тему поднял в этом разделе, так как работаю пока с ПР114, ИП320. Подскажите пожалуйста, думаю переходить на СПК105 и МДВВ, я не прогадаю? По цене не намного больше, а как сам СПК105?

Сергей0308
07.05.2016, 19:57
Тему поднял в этом разделе, так как работаю пока с ПР114, ИП320. Подскажите пожалуйста, думаю переходить на СПК105 и МДВВ, я не прогадаю? По цене не намного больше, а как сам СПК105?

Так если достаточно ПР114 и ИП320, то непонятен смысл перехода! Я бы посмотрел в сторону ПР200 вместо ПР114, если устроит!

rovki
07.05.2016, 20:41
Тему поднял в этом разделе, так как работаю пока с ПР114, ИП320. Подскажите пожалуйста, думаю переходить на СПК105 и МДВВ, я не прогадаю? По цене не намного больше, а как сам СПК105?
А зачем гадать .Опишите цель ,которую преследуйте .Что не устраивает ?

Lihoj
23.05.2016, 15:27
А зачем гадать .Опишите цель ,которую преследуйте .Что не устраивает ?
Меня интересует одно! Быстродействие дискретных входов. Вместо энкодера использую звездочку с индуктивными датчиками, не все подсчитывает сигналы, когда скорость передвижения увеличивается. А какая частота дискретных входов ПР200?

SA104
23.05.2016, 16:06
Меня интересует одно! Быстродействие дискретных входов. Вместо энкодера использую звездочку с индуктивными датчиками, не все подсчитывает сигналы, когда скорость передвижения увеличивается. А какая частота дискретных входов ПР200?
В таблице 2.1 руководства по ПР200 указано мин. длительность импульса на дискретном входе - 50ms.

capzap
23.05.2016, 16:43
вот если бы с спк была связка со счетчиком,а не мдвв, наверное можно было бы вести речь о жизнеспособности решения в случае с энкодерами

Lihoj
24.05.2016, 06:11
В таблице 2.1 руководства по ПР200 указано мин. длительность импульса на дискретном входе - 50ms.
24554
Если выбрать ПР200 на 24В тогда длительность импульса 2мс?

SA104
24.05.2016, 07:45
24554
Если выбрать ПР200 на 24В тогда длительность импульса 2мс?
Судя по таблице - ДА. Удивляет, почему такая разница, вроде прибор один, только питание другое..

omelchuk
24.05.2016, 09:03
SA104
Потому, что на входы 220-х подаётся питание от сети(синусоидальное), соответственно в какой-то момент времени может не превышать порог 1, плюс антидребезг,вот и минимальная длительность 50.
24-е входы запитаны от постоянки, поэтому уже 2мс...

Lihoj
24.05.2016, 16:14
Выходит в ПР200 частота дискретного входа выше чем у ПР114?

Алексей Геннадьевич
25.05.2016, 17:39
Меня интересует одно! Быстродействие дискретных входов. Вместо энкодера использую звездочку с индуктивными датчиками, не все подсчитывает сигналы, когда скорость передвижения увеличивается. А какая частота дискретных входов ПР200?
Начнём с того, что индуктивные датчики дают сигнал 100-1500гц в зависимости от типа. Место крепления датчика должно быть надёжным, чтобы на расстояние между ним и "флажком" не оказывала влияния вибрация.
В случае больших скоростей связка СИ8+ПР200 закроет ваш вопрос.