Здравствуйте. Помогите, сломали голову. Трм138 измеряет температуру в 5-ти зонах и подключен по rs-485 к ПК (MasterScada). Какое-то время все работает ОК. И вдруг начинает показывать завышенные на 100-200 градусов значения. Поменяли прибор. Все повторилось. Случайно заметили, что при отключении сети все нормализуется. Проверили сеть. Все экранировано. В пяти метрах на таком же оборудовании в этой же сети такой же прибор работает без проблем. HELP.

Newcomer
06.05.2016, 15:34
Не иначе полтерге́йст. ;)

Завышенные показания в MasterScada или на экране ТРМ138 или и там и там ?

Радонежский
19.05.2016, 13:40
В электронной и бумажной версия РЭ базовый адрес 16 и 0 прибора ТРМ138. По факту 0. Это ошибка в РЭ?
24512

Еще особенность прибора ТРМ138 2016г.
Прибор настроен на Modbus RTU. Опрашивается правильно (на запрос есть ответ), но тут вот надо было просто запустить «Конфигуратор ТРМ136 ТРМ138» и почитать параметры, чтобы не нажимать на кнопки на приборе. А прибор автоматически переключается на прокол овен. Т.е. на панели прибора менять ничего не надо и останется в режиме Modbus RTU. Дальше работа по Modbus будет не возможна – надо снять питание с ТРМ138.
Ухх прибор…

G.Mark
23.05.2016, 10:56
1) Адреса. С завода идет адрес 0. Действительно ошибка в РЭ, поправим.
2) Смена протокола. На текущий момент ситуация со сменой протоколов усложняется тем что переход на ОВЕН при подключении происходит автоматически,а обратно нет. Но это вовсе не означает что нужно сбрасывать питание прибора. Достаточно выбрать из конфигуратора нужный протокол, записать параметры ветви сетевых настроек и послать команду Apply (Ctrl+A или Прибор- Сервис - послать команду Аррly). После выполнения этой команды ТРМ перейдет на работу по другому протоколу. Связь с конфигуратором потеряется.

В скором времени ТРМ138/ТРМ138В будет выпускаться с функцией автоопределения протокола и таких неудобств не возникнет.