Просмотр полной версии : ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
Добрый день, контроллер 110-60, проработал месяц нормально, при сбросе питания сохранял retain и мигал светодиодом работа. Вчера загрузили программу увеличенную 2 раза по размеру и по кол-ву retain (хотя все равно их немного). Сегодня после сброса питания все rуtain не сохранились, при сбросе питание все светодиоды гаснут мгновенно. Контроллер свежий куплен 3месяцыа назад. Может ли так быстро и резко умереть аккумулятор? Или возможна программная причина?
Newcomer
06.05.2016, 15:47
А ты загрузи старую программу и посмотри что будет.
Эдуард_Н
06.05.2016, 16:23
аккумулятор может сдохнуть быстро, особенно если ПЛК на складе долго валялся.
Евгений Дударев
12.05.2016, 16:00
Может ли так быстро и резко умереть аккумулятор? Или возможна программная причина?
ПЛК при каждом включении заряжает аккумулятор, а средний ресурс цикла зарядка-разрядка аккумулятора в старом ПЛК110 составляет примерно 500 циклов. Зависит от того, как часто включали-выключали. Марка аккумулятора LIR2466
Ярослав555
09.08.2016, 08:42
У меня похожая ситуация. ПЛК 110-60 старого образца, программа проработала года 2,5-3. Месяц назад от клиента поступили жалобы что система через раз запоминает значения счетчика и уставок. Если аккумулятор выработал ресурс такое может происходить? Установка передвижная, часто ездит, часто снимают питание, акум мог и выработать ресурс.