Denverenok
05.05.2016, 15:33
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Приобрел новый MB110-224.1ТД, подключаю к нему тензодатчик на 15 кг (2мВ/В). Запускаю конфигуратор и все вроде бы хорошо в "Измеренном значение напряжения" показание верные, но в "Измеренном значение физической величины ед." показание не верные. Прилагаю скриншот окна конфигуратора, на котором видно что расчет идет не верно. Сделал юстировку не помогло. Замерял милливольтметром показания с датчика, все правильно, присутствует 0,340мв. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.

sergeykrylov
06.05.2016, 10:42
Ну для начала для датчика с чувствительностью 2мВ/В надо установить в конфигураторе диапазон чувствительности от -7,5 до +7,5, а у вас стоит -2,2 до +2,2.

sergeykrylov
06.05.2016, 10:44
Ещё замечу что период опроса в 1 сек. это слишком много.

Denverenok
06.05.2016, 14:44
Добрый день. Спасибо за ответ. Период опроса пока не важен, мне главное правильный результат в выходном показании. Если судить по тому что написано в руководстве по эксплуатации модулей для тензодатчиков, то согласно таблице 3.1 все стоит верно. 2Мв/В соответствуют диапазону измерений прибора в -7,5 / +7,5. Я пробовал менять на разные значения, но выходные показатели почти не меняются. На тензодатчике платформа весом менее килограмма, а отображает более 50% от всего диапазона, т.е почти 7,8кг :(

alex55
06.05.2016, 15:11
Советую почитать, может поможет и пригодится,http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16468 Думаю надо обратить внимание на юстировку..

Denverenok
08.05.2016, 12:27
Все работает, помогла заводская юстировка, пользовательская ни в какую ни хотела корректно работать. Всем спасибо за помощь.