Просмотр полной версии : Когда необходимо применять дроссель после преобразователя?
bigmaxxx
05.05.2016, 12:46
Здравствуйте.
Раньше не сталкивался с этим.
Подскажите пожалуйста, в каких случаях необходимо использовать дроссели после частотного преобразователя, например ПЧВ2.
Необходимо запустить насосы Грюнфос мощностью 30 кВт. для циркуляции теплоносителя. Как определить необходимость установки дросселя?
Если двигатель рассчитан на применение ЧРП - то моторный дроссель не нужен. У Данфосса он не нужен.
Скорее нужен сетевой дроссель, если сеть слабая, и не выдаст повышенного тока.
Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).
Eugene.A
05.05.2016, 13:00
Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).
А поподробнее?
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу. В моём понимании, у этого дросселя двойное назначение:
1. Уменьшить количество электромагнитных помех. Вроде есть рекомендации ставить его, если длина кабеля до двигателя больше 25-50-100 метров, в зависимости от авторства рекомендаций.
2. Избежать пробоя изоляции старых электродвигателей, вызванной большой скоростью нарастания напряжения.
Сталкивался ли кто нибудь с 1. и особенно с 2.?
lara197a
05.05.2016, 13:15
В целом правильно.
1. снизить помехи. Но если помещение техническое и если нет рядом приборов, которым мешает, то и не нужен он.
2. если линия до мотора длинная. Обычно более 100м.
bigmaxxx
05.05.2016, 15:54
Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).
Вот у меня как раз такая ситуация, теплоноситель в теплообменнике. Необходимо снизить расход теплоносителя и я думал снизить обороты двигателя, правда не ЧРП а в векторном режиме. Почему вредно применение ЧРП для теплоносителя???
lara197a
05.05.2016, 16:22
Не тем путем идете.
Снизите обороты- упадет давление.
Расход снижается снижением температуры носителя и балансировкой системы.
Ставить нужно 3-х ходовой и подмешивать.
bigmaxxx
08.05.2016, 06:44
Не тем путем идете.
Снизите обороты- упадет давление.
Расход снижается снижением температуры носителя и балансировкой системы.
Ставить нужно 3-х ходовой и подмешивать.
Так захотел заказчик. У него уже стоят насосы, производительность которых больше чем нужно. Моя задача запустить их и снизить обороты.