Вход

Просмотр полной версии : Когда необходимо применять дроссель после преобразователя?



bigmaxxx
05.05.2016, 12:46
Здравствуйте.

Раньше не сталкивался с этим.

Подскажите пожалуйста, в каких случаях необходимо использовать дроссели после частотного преобразователя, например ПЧВ2.
Необходимо запустить насосы Грюнфос мощностью 30 кВт. для циркуляции теплоносителя. Как определить необходимость установки дросселя?

ASo
05.05.2016, 12:50
Если двигатель рассчитан на применение ЧРП - то моторный дроссель не нужен. У Данфосса он не нужен.
Скорее нужен сетевой дроссель, если сеть слабая, и не выдаст повышенного тока.
Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).

Eugene.A
05.05.2016, 13:00
Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).
А поподробнее?

rwg
05.05.2016, 13:06
Здравствуйте. Присоединяюсь к вопросу. В моём понимании, у этого дросселя двойное назначение:
1. Уменьшить количество электромагнитных помех. Вроде есть рекомендации ставить его, если длина кабеля до двигателя больше 25-50-100 метров, в зависимости от авторства рекомендаций.
2. Избежать пробоя изоляции старых электродвигателей, вызванной большой скоростью нарастания напряжения.
Сталкивался ли кто нибудь с 1. и особенно с 2.?

lara197a
05.05.2016, 13:15
В целом правильно.
1. снизить помехи. Но если помещение техническое и если нет рядом приборов, которым мешает, то и не нужен он.
2. если линия до мотора длинная. Обычно более 100м.

bigmaxxx
05.05.2016, 15:54
Кроме того, часто ЧРП не просто не нужен - даже вреден. Например - для теплоносителя в радиаторах (в общем случае).

Вот у меня как раз такая ситуация, теплоноситель в теплообменнике. Необходимо снизить расход теплоносителя и я думал снизить обороты двигателя, правда не ЧРП а в векторном режиме. Почему вредно применение ЧРП для теплоносителя???

lara197a
05.05.2016, 16:22
Не тем путем идете.
Снизите обороты- упадет давление.
Расход снижается снижением температуры носителя и балансировкой системы.
Ставить нужно 3-х ходовой и подмешивать.

bigmaxxx
08.05.2016, 06:44
Не тем путем идете.
Снизите обороты- упадет давление.
Расход снижается снижением температуры носителя и балансировкой системы.
Ставить нужно 3-х ходовой и подмешивать.

Так захотел заказчик. У него уже стоят насосы, производительность которых больше чем нужно. Моя задача запустить их и снизить обороты.