PDA

Просмотр полной версии : Датчик (сигнализатор) горючих газов



pavelmas
05.05.2016, 08:12
Здравствуйте, нужен сигнализатор утечки пропана. Подойдет ли для этих целей ОВЕН ДЗ-1-СН4, или он сигнализирует только о превышении концентрации метана?

CRW
05.05.2016, 19:55
сигнализаторы гг используют термохимическое окисление водорода, калибруются соответственно на НКПР газа (у природного он=5, у пропана=2,6). ентот датчик откалиброван на НКПР=5%, работать будет, но при каком пороге будет срабатывать? может овен по спецзаказу перекалибрует свой датчик. а так у ситрона есть готовый, аналитприбор, цит+. пропан еще и тяжелее воздуха, для котлов переоборудованных на сжиженный газ ставим в 20-25см от пола