PDA

Просмотр полной версии : измерение сопротивления ПР200



Технос
04.05.2016, 11:14
24280 Настраиваю на измерение сопротивления
.. изменения миним и макс значений не доступно. Почему ? Что делать?

проверяю через системное меню, никаких изменений сопротивления на входе
не чувствует. значение на дисплее прибора болтается около 0

Сергей0308
04.05.2016, 11:20
24280 Настраиваю на измерение сопротивления
.. изменения миним и макс значений не доступно. Почему ? Что делать?

Вроде уже писали, в программу поступает в омах!

Технос
04.05.2016, 11:25
Мне не понятен Ваш ответ.. поясните поподробнее

Сергей0308
04.05.2016, 11:27
Если измеренное сопротивление будет например 4 кОм, то в программу поступит "4000"!

Технос
04.05.2016, 11:30
не работает.., датчик подключил по 2-х проводной схеме один конец на AI3 другой на клемму между AI3 и AI4

Технос
04.05.2016, 11:35
Закоротил вход, изменений не вижу..

Технос
04.05.2016, 11:37
выдернул разьём (холостой ход сопротивление равно бесконечности) изменений не вижу

Сергей0308
04.05.2016, 11:40
ВХОД ПРАВИЛЬНО СКОНФИГУРИРОВАЛИ?
24281

Технос
04.05.2016, 11:40
спасибо !