Исходные данные:
2 одинаковые установки повышения давления воды InstallCompact -- 4 насоса, контроллер IC2001 управляет по RS485 ПЧ Данфос.
В одной из них вместо сгоревшего ПЧ установили Овен ПЧВ3. Все параметры тщательно перенесены из ПЧ Данфос, благо тни совершенно аналогичны, кроме параметра 8-30 (Протокол). В ПЧ Данфос он = 1 (протокол FC).
В Овен 1 нет, есть только

─ «0» – не используется (по умолчанию) [FC];
─ «2» – протокол Modbus [ModBus RTU];

Не совсем понятно что означает это [FC] после "не используется"... К тому же есть группа параметров 8-4* Протокол FC MC... К чему она, если FC как бы нет?

Возможности "заглянуть" в контроллер нет, остается только подбирать параметры, в ожидании что он "подхватит" частотник.
Буду чрезвычайно благодарен за любые подсказки по данному вопросу.