PDA

Просмотр полной версии : Периодически сбоит 2ТРМ1



woosterstring
02.05.2016, 18:49
Здравствуйте.

Используем ТРМ1, 2ТРМ1.
Регуляторы попарно установлены в шкафах с прочей автоматикой.
Датчики температуры Pt100, Pt1000.
Из 6 штук 2ТРМ1 у одного регулятора с периодичностью раз в 1-2 месяца проявляется сбой.

А именно:
- параметр А0-0 (секретность группы А) самопроизвольно устанавливается из 01 (разрешено) в 03 (запрет изменений);
- параметр b1-1 (сдвиг) из 0 устанавливается в +50;
- параметр b1-2 (наклон) из 1 устанавливается в 1.1 (правда через раз).

Сбой наблюдался 4 раза.
Повторюсь, данный сбой проявляется только на одном 2ТРМ1, а в шкафу их два. Другие регуляторы работают стабильно. Сперва подумалось на возврат к заводским установкам, но заводские настройки этих параметров другие и если так, то почему только эти параметры. Если в случае с А0-0 и b1-2 такие изменения терпимы, то изменение b1-1 и последующий уход температуры на 50 градусов вниз приводит к браку.

В связи с чем вопросы:
- возможен ли такой сбой в EEPROM? Хоть всё и заземлено, кабели от датчиков (2-3 м) экранированы, силовые и измерительные кабели разнесены, но в цехе поймать мощную импульсную помеху ничего не стоит. Даже поставили LC-фильтр по питанию 2ТРМ1, не помогло.
- в случае с параметром A0-0 было подозрение, что кто-либо из "праздношатающихся", сам того не понимая от нечего делать может взять "сложный аккорд" на кнопках прибора и запретить изменения. Но этот вариант был исключён. Но всё же: может быть в 2ТРМ1 реализована логика, которая при обнаружении хаотичного поведения кнопок блокирует изменение группы A? А вдруг.
- корректно ли вообще называть такое изменение параметров сбоем? Ведь из раза в раз устанавливаются одни и те же значения;
- и наконец, возможно кто-то знает - реализовано ли в 2ТРМ1 что-то вроде помехозащитного кодирования при доступе к энергонезависимой памяти? К примеру, хотя бы дублирование страниц памяти или что-то аналогичное проверке чётности/контрольной суммы. Словом что-то, что исключает чтение неверных настроек из запорченных ячеек EEPROM. Просто интересно.

xtc
06.05.2016, 11:27
Сталкивался с подобной ситуацией, но на ТРМ12. В моем случае тоже с такой же периодичность слетал парметр А0-0, а также В0-0 и В1-6. Причем В1-6(верхний предел измерения) устанавливался в 0 и ТРМ12 полностью открывал клапан регулятора давления.
После ряда экспериментов пришел к выводу , что сбои происходят в момент коммутации нагрузки - привода клапана. Установка различных фильтров на питание ТРМ12 (питание на привод бралось до фильтра) сбоев не устранила.В одном случае помогла запитка привода по отдельному кабелю от того же автомата,что и питание ТРМ12. В другом помогла установка простого RC-фильтра на питание привода клапана (R примерно 20-100 Ом в зависимости от мощности привода С=0,1мкФ). Второй вариант порекомендовали на Овене. Пока во время испытаний и за месяц штатной работы сбоев не было. Но и малое время наработки не позволяет пока судить о надежности фильтра.
Так что если у Вас ТРМы коммутируют какую-то нагрузку, то рекомендую обратить на это внимание

woosterstring
06.05.2016, 18:01
Спасибо за отклик.


После ряда экспериментов пришел к выводу , что сбои происходят в момент коммутации нагрузки - привода клапана.
...
Так что если у Вас ТРМы коммутируют какую-то нагрузку, то рекомендую обратить на это внимание

Это первое, о чём я подумал. Аналогично, фильтры по питанию 2ТРМ1 не помогли.
Релейные выходы терморегуляторов коммутируют обмотки пускателей (так что ток небольшой), а те в свою очередь нагревательные элементы всего по 1,5 кВт на фазу. Т.к. пускатели расположены в тех же шкафах, сразу попробовал RC цепочки параллельно катушкам. Не помогло. Вслед за этим в проблемном шкафу заменил пускатели на тиристорные модули (это после третьего сбоя). Но вот на прошлой неделе опять слетели упомянутые настройки, правда в этот раз несколько позже, не по расписанию :-)

В общем-то, механизм возникновения сбоя понятен. Цех есть цех.
Рядом несколько асинхронных приводов 4-5 кВт с частыми пусками. Один частотник. Иногда сварка. И, видимо, не все методы борьбы с импульсными помехами перепробовал.

Ещё раз спасибо за отклик.
Интересно всего-лишь, почему только один и тот же 2ТРМ1 себя так ведёт. При первой возможности открою и посмотрю, как устроено его питание. ИИП или трансформатор.

Эдуард_Н
06.05.2016, 18:21
ТРМы начали не так давно проказничать, думаю это из-за того, что сменили контроллер в схеме. Старые работали годами.

xtc
10.05.2016, 09:15
ТРМы начали не так давно проказничать, думаю это из-за того, что сменили контроллер в схеме. Старые работали годами.

Тоже неоднократно слышал отзывы о снижении помехоустойчивости ТРМов, хотя на Овене реклвмируют значительно возросшую помехоустойчивость после перехода на импульсные источники питания.
Или, может , еще более значительно вырос уровень помех:)?