PDA

Просмотр полной версии : связь ПЛС110\32 ЧЕРЕЗ master.plc



славаолд
01.05.2016, 23:14
уважаемые коллеги рассматриваю все возможности организации связи плс110 и мастерскада. ухожу в упрощённый вариант через MASTER.PLC.. вопрос с мастер скада в дереве системы там понятно что поставить.. а в плк 110 в конфигурации плк что? большой вариант от мастер до ведомого.. и модбас

SCADAMaster
02.05.2016, 10:09
Нужно чтобы в контроллер была залита исполнительная система MasterPLC.
А потом - добавляете контроллер, настраиваете канал связи, задаете какой объект будет исполняться на контроллере.

славаолд
02.05.2016, 11:34
Доброе утро. контроллер плк 110\32 с исполнительной системой MasterPLC ( маркировка РМ) . В MASTERSCADE путь:- " СИСТЕМА"-компьютер- PLC110/32 -далее появились сом1-3; интернет.-здесь всё мне понятно в плане конфигурирования. В CODESYse путь: ресурсы-конфигурация плк110/32-вставить подэлемент- далее предлагается список: модбас ведущий .. ведомый, овен итд. Мне необходимо управлять задвижками с компьютера с помощью мастерскады и видеть положение этих задвижек(обратная связь). ЧТО ПРОПИСАТЬ В КОДЕСУСЕ В РЕСУРСАХ модбас? или другое?

SCADAMaster
02.05.2016, 12:33
РМ это не модификация с MPLC.
Если у вас будет исполнительная система с MPLC, то никакой Codesys уже будет не нужен - все будет настраиваеться в MasterSCADA.
У вас система с Codesys, поэтому для подключения нужно использовать ОРС сервер - либо родной Codesys, либо наш Modbus Univesal:
http://insat.ru/products/?category=399
Вот инструкция по подключению контроллеров ОВЕН к ОРС:
http://www.insat.ru/products/Universal_MasterOPC/OPC_To_Owen_PLC_1xx.pdf

славаолд
02.05.2016, 12:58
Вот так 2 слова и всё понятно становиться..... спасибо..