ast1
28.04.2016, 09:24
Проясните ситуацию, создана глобальная переменная SSS1 на борту контроллера, она задействована в программе, текущее состояние 33024,
хотелось бы ее считывать по modbus, однако ОРС ОВЕН Modbus через RS485 по адресу 500 считывает значение этой переменной, установленное с передней панели (по умолчанию 777, либо что установлено)
ОРС CoDeSys считывает по RS232 значение переменной SSS1 из программы 33024. Что я делаю не так, или это особенность ПЛК63???

Валенок
28.04.2016, 14:53
сделай ее тип "оперативный"

ast1
29.04.2016, 07:55
Спасибо, все получилось!