Просмотр полной версии : ПЛК160 + ПР110 в качестве модуля расширения?
Lapu-Leen
27.04.2016, 11:09
Здравствуйте. В руководстве на ПР110 указана минимальная рабочая температура -20 С, а для модуля ввода/вывода МДВВ минимальная температура +1С и стоит он дороже, что если вместо МДВВ в качестве модулей ввода/вывода использовать ПР110? Реально ли связать ПЛК160-220.А-М и например 5 ПР110-220.12ДФ.8Р? Недостатки подобного решения?
К Пр110 нужен ПРми485 ,а так без проблем ,хоть десять ПР.Можно еще разгрузить ПЛК если обрабатывать сигналы со входов ПР (диагностика) в самом ПР.
Lapu-Leen
27.04.2016, 11:35
То есть в данном случае нужно 5 ПР-Ми485, а привязка в CoDesys аналогична МДВВ никаких дополнительных сложностей не возникнет?
Lapu-Leen
27.04.2016, 12:13
Может быть ещё подскажите, сколько дополнительных модулей (или ПР110) можно подключить к ПЛК160? Пока не разобрался как посчитать время выполнения программы если есть распределённая периферия.
По 10-20 мс на модуль на максимальной скорости для каждого порта.
Lapu-Leen
01.05.2016, 14:12
Как я понял, для всех ПР скорость передачи ограничена 9600 бит/с модули ввода/вывода поддерживают до 115000 бит/с, собственно при каких условиях ограничение скорости может стать критичным для проекта?
Как я понял, для всех ПР скорость передачи ограничена 9600 бит/с модули ввода/вывода поддерживают до 115000 бит/с, собственно при каких условиях ограничение скорости может стать критичным для проекта?
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11962&d=1392751544
24258
24259
Совет, ПР-МИ хотя бы на один больше возьмите чем ПР. Если объект ответственный или монтаж надо быстро сделать.
Сергей0308
01.05.2016, 20:10
Совет, ПР-МИ хотя бы на один больше возьмите чем ПР. Если объект ответственный или монтаж надо быстро сделать.
А зачем на один больше, в ЗИП? И как связано быстрота монтажа и наличие приборов в ЗИПе?
Постоянно используем ПР как модуль ввода-вывода. Из практики, надо иметь запасной ПР-МИ. Не пригодится - очень хорошо. А вдруг пригодится? Ещё раз повторю, совет из практики. А так конечно можно и не брать.
Lapu-Leen
01.05.2016, 22:26
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11962&d=1392751544
24258
24259
Ага, в OWEN Logic вроде есть возможность поменять скорость, просто у меня пока нет приборов в наличии, а в инструкции и в описание на сайте речь идёт о 9600 бит/с т.е. нигде не написано о возможности установить 115200 бит/с.
Lapu-Leen
01.05.2016, 22:27
Постоянно используем ПР как модуль ввода-вывода. Из практики, надо иметь запасной ПР-МИ. Не пригодится - очень хорошо. А вдруг пригодится? Ещё раз повторю, совет из практики. А так конечно можно и не брать.
Часто выходят из строя?
Часто выходят из строя?
Ну у Вас и вопросы на форуме Овен. http://gn.ucoz.ua/im/radost_ulibki/deg_smile.gif
Продукция Овен надёжная и качественная.
Но как минимум провод на 6 жил, соответсвующие джеки и обжимку надо иметь.
Как максимум запасную ПР-МИ.
Lapu-Leen
02.05.2016, 11:26
Продукция Овен надёжная и качественная.
Будем надеяться.:) Всем спасибо за ответы.
Lapu-Leen
03.05.2016, 16:13
Уважаемые коллеги! Как я понял состояние всех входов в ПР можно прочитать из одного регистра по битовой маске, а вот для выходов запись по маске похоже не предусмотрена, но по всей видимости можно реализовать через сетевую переменную и функцию EXTRACT. Собственно вопрос для тех кто использовал подобный вариант, в проекте для ПЛК битовая маска и переменные будут аналогичны данному примеру? http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=549&d=1212837676 За исключением конечно адреса регистра для входов 256, для выходов наверное можно использовать любой из списка сетевых переменных?
Запись выходов вообще не предусмотрена напрямую.. ,а так через запись бита и экстракт можно ..
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot