PDA

Просмотр полной версии : Проблема со связью



Safron
27.04.2016, 10:04
Всем доброго времени суток. У меня проблема с ТРМ202. Не могу разрешить её. Контроллер Мицубиши FX5U по RS 485 управляет двумя Частотными преобразователями FRF 700. То же мицубиши. На этой же шине сидят 14 приборов ТРМ202 (после ЧП)и передают данные в контроллер. Всё бы ничего, но в какой то момент шина слетает , теряется управление с ЧП и показания приборов зависают. И только выкл/вкл питание приборов ТРМ восстанавливает связь. Опять до сл. раза. Работать может безупречно в течении от нескольких минут до нескольких часов, а потом отваливается всё. Подключение, топология, параметры связи проверены не один раз. Кто может подсказать, почему связь восстанавливается только отключением и включением питания ТРМ? Спасибо

Safron
27.04.2016, 10:05
Заземление шины ни к какому результату не приводит

capzap
27.04.2016, 10:21
Подключение, топология, параметры связи проверены не один раз
и каковы они и что сюда включено?

Safron
27.04.2016, 11:35
9600, 1 бит, чётности нет. На мицубе есть особенность - подключение по 4х проводке. Т.е. от контроллера к частотникам идут две пары (шлейфом)соответственно ресив и трансив. Далее к приборам (60м) уже по двухпроводной как обычно..На конце терминальное сопротивление ..100 Ом

capzap
27.04.2016, 11:40
ну вот наверное стоит этот пост перечитать для начала http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23904&p=206826&viewfull=1#post206826

Safron
27.04.2016, 13:56
Дико извиняюсь 2 бита, чётности нет. Настроено как под Овен..я ошибся при написании

Safron
28.04.2016, 12:27
У меня нет возможностей пользоваться какими то библиотеками. Что то перепрошивать. Есть настройки модуля мицубиши RS 485 . Придумывать какие то доп. паузы я не могу. Вот и сейчас проработал без проблем 3,5 часа. Глюкнуло. Выключил/ Включил питание на Овнах -заработало. Мне что уходить от ТРМок? Менять проект??

Safron
19.04.2018, 13:43
Всем доброго времени суток. Опять возникла подобного рода проблема. Теперь уже в схеме кроме двух ТРМ 202 по Модбас подключен плавный пуск Altistar 22 (Шнайдер электрик). Мастером выступает контроллер Мицубиши.
Т.е. к контроллеру подключено всего три слейва. Всё находится внутри шкафа. Т.е. расстояние максимум -метр. Так вот. Происходит следующее. Во время пуска скважинного насоса и в процессе работы обмен по модбас идёт без всяких проблем. Но стоит сделать стоп насосу, то, примерно через раз, происходит зависание RS -485!! Обмен данными прекращается и м/у клеммами А и В интерфейса устанавливается постоянное напряжение 5 В.
И опять, как и в предыдущем случае, проблема решается отключением питания на ТРМ202. После включения питания на ТРМ всё нормализуется ..до следующего останова...
Явно, что какая то помеха проскальзывает по питанию в момент торможения.
Как можно бороться с этим? Чтобы не зависал RS -485...
Спасибо

rwg
19.04.2018, 15:07
Как можно бороться с этим? Чтобы не зависал RS -485...

Отказ от Modbus RTU и переход на Modbus ASCII. Это фича ТРМ202. После отделения всех ТРМов в отдельную сеть Modbus ASCII проблема регулярных зависаний у меня исчезла. Надо только не забыть обнулить все таймауты, а то один неудачный таймаут и сеть будет виснуть ещё чаще.

Safron
20.04.2018, 10:12
Значит всё таки это болезнь ТРМ...
Теперь думать надо как выделить в отдельную сеть. Плавный пуск не поддерживает ASCII...