Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой шороха дискретного выхода, как добиться стабильного состояния? Задача- сформировать уровень лог.1 при температуре то +25 и до 100 (от +25 и ниже лог.0, соответственно). При приближении к заданному диапазону, подключенное к выходу промежуточное реле жутко дребезжит. Термосопротивление 50М подключено напрямую, фильтр выставил 1сек. Температуру контролирую на дисплее ПР. Возможно ли решить проблему программно или аппаратно? Благодарю.

maximov2009
27.04.2016, 05:09
Добрый день. Сделайте фильтрацию по входу на пару секунд и (или) блок задержки сработки. А вообще в таких системах всегда предусматривают гистерезис по температуре на включение и выключение. Дельта температуры устанавливается в зависимости от требуемой точности. Для интереса можете вывести показания температуры на индикатор и посмотреть как она скачет без фильтров. И там уже сможете подобрать параметры фильтрации. Может пары секунд для Вас много.
С уважением.

capzap
27.04.2016, 07:11
одного TON-а было бы достаточно

Валенок
27.04.2016, 09:05
автору не мешало разобраться в работе RS/SR - см.пост #2

Василий Кашуба
27.04.2016, 18:33
Термосопротивление 50М подключено напрямую, фильтр выставил 1сек.
Напрямую это как? Без преобразователя?

Moiseev_Alexandr
27.04.2016, 19:37
да, без преобразователя на вход 0-4000 ом

Moiseev_Alexandr
27.04.2016, 19:40
на тригерах пытаюсь уже!

rovki
27.04.2016, 19:44
При 50 омах точности не получите без преобразователя

Алексей Геннадьевич
27.04.2016, 20:43
да, без преобразователя на вход 0-4000 ом
И что вы вообще хотите получить? Точности никакой.
В этом режиме только pt1000 можно с приемлемым результатом гонять.
Подключайте через преобразователь в сигнал 4-20ма.

на тригерах пытаюсь уже!
держи макрос.

Moiseev_Alexandr
27.04.2016, 21:33
о точности речь не идет, разница в пару градусов несущественна. Вроде добился нужного результата, триггер помог и фильтр аналогового входа на 6сек. Большое Вам спасибо!

rovki
27.04.2016, 22:23
если 4000ом -100%,то 50 это около 8% .При 100гр это 8 градусов ,какие пару градусов ,ну если это конечно не средняя по больнице температура ....

Moiseev_Alexandr
28.04.2016, 15:36
это понятно, в моей задаче надо показать системе, что температурные условия сложились -1, или не сложились-0. А конкретнее- от+2 и больше это 1, ниже +2 это 0. Проверил насколько это возможно в квартире, показание на дисплее совпадает с показанием "эталонного" ртутного термометра. С одной задачей справился, теперь хочу уставку научиться задавать через ЧМИ ПР200. Штудирую форум :)