PDA

Просмотр полной версии : Чем можно генерировать ШИМ до 10гц 50на50



Oak
25.04.2016, 20:37
Нужно генерировать шим (фактически нужен не шим а вкл выкл 24в) до 10гц. Периодичность надо уметь задать нужную при регулировке один раз.
Контролер не предлагать - уже есть. Каким внешним модулем это можно сделать?
Может просто внешний некий блок есть только для этих целей?
МУ110, вроде, не умеют быстрее одного герца даже с транзисторными выходами.

zendo057
25.04.2016, 20:59
Посмотрите УТ24

Oak
25.04.2016, 21:28
интересно, а ПР110-24.8Д.4Р справится с такой частотой? И какой ресурс у реле будет на такой частоте?
Вопрос глупый, но реле есть в загашнике.

zendo057
25.04.2016, 21:56
10гц это 0.1сек вот и смотрите сами,а ресурс будет зависить в том числе и от нагрузки.

Oak
25.04.2016, 22:33
10 гц в терминах генератора реле это 0,05сек 1 и 0,05 сек 0. Посмотрел конфигуратор пр - там минимальное время цикла 50мс - значит как раз должен справится.
Остается вопрос ресурса - там нагрузка менее 0,1а.

maximov2009
26.04.2016, 04:37
Добрый день.
http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050381.pdf
1.Судя по этим данным (в ПР стоят похожие реле). Механический ресурс 10 млн. включений минимум.
Если сильно приспичило и нет времени подождать ПР с транзисторами, можно вместо релюшек впаять транзисторы самому.
2. При большой частоте у Вас может просто не хватить времени, чтобы реле вернулось в исходное состояние под действием пружины, или наоборот не успеет замкнуться. Поэтому может оказаться, что вроде дребезжит, а не работает.
Если не секрет, какую задачу хотите решить? А то с такими вопросами, вырванными из контекста задачи, сложно что то посоветовать. Может задача проще решается другими средствами.
Кстати, насколько помню у ПР имеется возможность собственно выход перевести в режим ШИМ. Делается это в настройках выхода. И как мне кажется (корифеи, если что поправят), этот ШИМ уже не зависит от времени цикла, и там уже можно смелее рулить частотой. То есть Вы на выход просто подаёте единичку из программы, а с физического выхода уже получаете ШИМ сигнал. Сам практически не пробовал, но судя по описанию такая возможность есть.
С уважением.

Woolfy
26.04.2016, 06:10
Oak, - не насилуйте реле! Нужная вам частота сравнима с временем срабатывания/отпускания этого реле. Вы можете банально не получить замкнутого состояния контактов - об этом уже сказали. Опять же срок службы вследствие механического износа упадёт многократно. Из практики. Переделал пневмозагрузчик на два направления с помощью ПР110-24.8Д.4Р. Цех работает круглосуточно круглогодично, станок - не всегда (ремонт, смена прессформы и т.п.) Когда загрузчик работает, то включается примерно каждые 0,5 - 1 мин на 20 с. Нагрузка на контакты: один пускатель КМИ-11810, два пневмоклапана 7 ВА, одна бибикалка электромагнитного типа. Пять загрузчиков работают примерно с августа 2015 г. Пока полёт нормальный.

maximov2009
26.04.2016, 07:44
Из практики: на ПР114 одно реле одного выхода ушаталось за 2 года. Работает в ПИДе на электромеханический клапан. Стали залипать контакты. Нагрузка небольшая. Что это - механический износ или пригар на контактах, не определишь - неразборно.

Павел Братковский
26.04.2016, 10:07
не определишь - неразборно.

у русских все разбирается, и не всегда собирается:D

пр110 реле управляют световой сигнализацией, моргают ОЧЕНЬ часто, с сентября 2013, полет нормальный.....


Работает в ПИДе на электромеханический клапан.

искрогасящие цепи ставили?

melky
26.04.2016, 10:42
Вместо реле ничего впаивать не надо, надо наоборот выпаять реле и добавить опторазвязку с более мощным транзистором, например сделав платку тем же лутом под разводку штатного реле.
Или подыскать твердотельное реле вместо родного, что может оказаться гораздо проще сделать.

Oak
30.06.2016, 17:30
Вопрос, к сожалению актуален. У овена остались ПР только с релейными выходами.

Переделывать очень нехочется, но может кто знает модель твердотельного реле в замен стандартного, или другой вариант штатного решения есть?

Спасибо.

Сергей0308
30.06.2016, 18:45
Вопрос, к сожалению актуален. У овена остались ПР только с релейными выходами.

Переделывать очень нехочется, но может кто знает модель твердотельного реле в замен стандартного, или другой вариант штатного решения есть?

Спасибо.

Сам лично покупал ПР114 с транзисторными выходами и в данный момент такие имеются в наличии: 25213

Oak
30.06.2016, 21:34
На пр 110 смотрел. Спасибо.