PDA

Просмотр полной версии : шим 10 гц на выходе ПЛК100 под мастер плк



Oak
25.04.2016, 14:12
Пытаюсь получить ШИМ на выходе ПЛК100 под мастерплк.

Взял пульсатор в отдельный объект задал ему период выполнения 10мс.
При 5гц шим (0.1 на 0.1) отщелкивает раз пять, потом пауза и далее еще 5 и тд.
При этом показывает частоту опроса блока 109 мс. частоту опроса общую - 1014 мс.
При 10 гц совсем затыкается и беспорядочно редко щелкает.

Может кто побеждал такую проблему?
Спасибо.


ПС
В доках к контролеру упоминаются подмодуль ШИМ и подмодуль гернератор которые работают на аппаратном уровне контролера- как до них добраться под мастер плк?

Ryzhij
25.04.2016, 14:24
Щёлкает? Это Вы ШИМ пытаетесь на релейных выходах поиметь?!

Я впечатлён, весьма впечатлён!

SCADAMaster
25.04.2016, 14:34
Выходы возможно имеются ввиду транзисторные.
Попробуйте включить архивацию в контроллере (в настройках контроллера), и включить архивацию выхода пульсатора - с каким шагом будут архивироваться изменения.

Oak
25.04.2016, 17:35
Да на реле :). Такой контролер достался. Из того что нашел про реле, используемые в овене - могут работать на такой частоте и ресурса под задачу лет на 10-15 хватит.

Архив включал. Системы в нем не заметил
Фрагмент архива при опросе блока 10мс.

11:30:35.829 25/04/16 Норма Выкл
11:30:34.759 25/04/16 Норма Выкл
11:30:33.765 25/04/16 Норма Вкл
11:30:32.732 25/04/16 Норма Вкл
11:30:31.702 25/04/16 Норма Выкл
11:30:30.712 25/04/16 Норма Вкл
11:30:29.680 25/04/16 Норма Вкл
11:30:28.650 25/04/16 Норма Выкл
11:30:27.660 25/04/16 Норма Вкл
11:30:26.650 25/04/16 Норма Вкл
11:30:25.640 25/04/16 Норма Выкл
11:30:22.590 25/04/16 Норма Выкл
11:30:21.540 25/04/16 Норма Вкл
11:30:20.570 25/04/16 Норма Выкл
11:30:19.529 25/04/16 Норма Выкл
11:30:18.489 25/04/16 Норма Вкл
11:30:17.499 25/04/16 Норма Выкл
11:30:16.439 25/04/16 Норма Выкл
11:30:15.456 25/04/16 Норма Вкл
11:30:14.426 25/04/16 Норма Вкл
11:30:13.416 25/04/16 Норма Выкл
11:30:12.376 25/04/16 Норма Вкл
11:30:11.356 25/04/16 Норма Вкл
11:30:10.366 25/04/16 Норма Выкл
11:30:07.306 25/04/16 Норма Выкл
11:30:06.266 25/04/16 Норма Вкл
11:30:05.286 25/04/16 Норма Выкл
11:30:04.256 25/04/16 Норма Выкл
11:30:03.216 25/04/16 Норма Вкл
11:30:02.225 25/04/16 Норма Выкл
11:30:00.275 25/04/16 Норма Выкл
11:29:31.831 25/04/16 Норма Выкл
11:29:28.751 25/04/16 Норма Выкл
11:29:27.761 25/04/16 Норма Вкл
11:29:26.711 25/04/16 Норма Выкл
11:29:15.427 25/04/16 Норма Выкл
11:29:14.387 25/04/16 Норма Вкл
11:29:13.347 25/04/16 Норма Выкл
11:29:12.367 25/04/16 Норма Вкл
11:28:47.790 25/04/16 Норма Вкл
11:28:46.750 25/04/16 Норма Выкл
11:28:45.748 25/04/16 Норма Вкл
11:28:44.708 25/04/16 Норма Выкл
11:28:43.668 25/04/16 Норма Вкл
11:28:42.628 25/04/16 Норма Выкл
11:28:41.648 25/04/16 Норма Вкл
11:28:37.548 25/04/16 Норма Вкл
11:28:36.508 25/04/16 Норма Выкл

SCADAMaster
25.04.2016, 21:03
У вас видимо не включена архивация в контроллере - у вас данные с шагом в секунду.
Но если у вас контроллер на реле, то никакие 50 мс вы из них сделать не сможете - это за границами скорости переключения реле.

Oak
25.04.2016, 23:21
Как включить архивацию в контролере? Для использования архивации в контролере нужна особая лицензия? Кажется при покупке скады архивацию в контролере как опцию не заказывали.

Вроде нормальные реле переключаются менее чем за 5мс, а то и за единицы мс. например люди меряли:
http://rt3f.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D 0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D 0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5/


Для моих целей красивый шим не нужен просто вкл выкл с этой частотой, но с соблюдением частоты.

SCADAMaster
26.04.2016, 08:54
Архивация в контроллере включается на закладке "Настройки" отдельная лицензия не нужна - для ОВЕНов это входит в комплектацию.
Но вам не имеет смысла это делать - вы не сможете добится ШИМ на таких скоростях на реле.