PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-60 и 11 модулей расширения, реально?



veet
25.04.2016, 10:14
Здравствуйте!
Способен ли ПЛК110-60 обработать количество своих и указанных ниже IO в течении 70...100 мс.:
1. МВ110-8АС - 5 шт. (Скорость отклика важна)
2. МВ110-8А - 1 шт. Скорость обновления данных на входах данного модуля не важна.
3. МВ110-32ДН - 2 шт. (Скорость отклика важна)
4. МУ110-32Р - 2 шт. (Скорость отклика важна)
5. МУ110-8И - 1 шт. (Скорость отклика важна)

Николаев Андрей
25.04.2016, 12:42
Обрабатывать - да.
Построить сетевой обмен так, чтобы обновлять данные по всем модулям - мало вероятно. Даже если разнести Дискретные модули и МВ-8АС на один, и МВ-8А и МУ-8И на другой.

Спорягин Кирилл
25.04.2016, 14:16
Здравствуйте!
Способен ли ПЛК110-60 обработать количество своих и указанных ниже IO в течении 70...100 мс.:
1. МВ110-8АС - 5 шт. (Скорость отклика важна)
2. МВ110-8А - 1 шт. Скорость обновления данных на входах данного модуля не важна.
3. МВ110-32ДН - 2 шт. (Скорость отклика важна)
4. МУ110-32Р - 2 шт. (Скорость отклика важна)
5. МУ110-8И - 1 шт. (Скорость отклика важна)

На скорости 115200, я думаю, что Вы уложитесь в 100 мс. Но нужно будет использовать библиотеку Modbus.lib.
Почитайте вот эти темы:
1. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21799&highlight=Modbus.lib
2. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21940 (Пост 46, напрямую Вас касается). Там же пример опроса с помощью библиотеки Modbus.lib с настройкой времен опроса и пр.

Yegor
25.04.2016, 15:03
Если хотя бы на два порта разбросать, то можно уложиться.