PDA

Просмотр полной версии : Автозагрузка проекта на ПЛК не работает ПЛК110 [М02]



Allmax
25.04.2016, 02:01
ПЛК110-32 K-M [M02], id:54228160332034917
Вот так вот, объект запускать через неделю, а у нас еще одна проблема (предыдущие проблемы в теме "ПЛК100-32 [М02] Номер сервиса:47, Номер ошибки 80").
При выключении питания автозагрузка на ПЛК работает только если слегка ударить (по центру или слева) по корпусу ПЛК "волшебной палочкой". Переключатель при подаче питания находится в режиме "Работа". Повторял данную операцию раз 30. Что это? Непропай? или что иное?

Также, раз через раз при пропадании питания у ПЛК стираются внутренние Retain-переменные, приходится постоянно конфигурировать прибор заново.
24139

Филоненко Владислав
25.04.2016, 09:11
непропай. в ремонт