Для небольшой лабораторной установки требуется собраться систему терморегуляции.
Планируется закупка контроллера Овен ТРМ 12.
Максимальный ток на Пельтье - 6 А
Максимальное напряжение - 15,5 В.
поддержание температуры в диапазоне от 20 до 50 градусов.
Подскажите, что нужно взять в обвязку к контроллеру? Какие пускатели, термопару и систему сигнализации, желательно в виде пары лампочек.
Заранее спасибо за ответ

maximov2009
25.04.2016, 04:22
Добрый день. Честно говоря не в курсе первой темы. Но раз написано "Пельтье снова", значит уже было обсуждение.Поэтому извините если не в теме.
1. Почему Вы берёте именно ТРМ 12. Это контроллер для управления электрозадвижками. Если у Вас нагрев или охлаждение регулируется открытием задвижки с электроприводом - тогда да, если другое, то ТРМ12 может и не подойти.
2. Подбор датчика температуры делается в зависимости от диапазона температуры, требуемой точности и типа выхода воспринимаемого контроллером.
3. Способ сигнализации определяется при выборе ТРМ, некоторые имеют специальный выход для подключения сигнализации о выходе за пределы диапазона.
Так что пока больше вопросов чем ответов.
Опишите поподробнее Вашу установку, тогда пойдут более детальные советы.
С уважением.

Алексей Александрович
25.04.2016, 04:49
Вся обвязка:
Выход управления http://kippribor.ru/TTR/Seriya-HD-xx25DD3
Блок питания типа meanwell
Датчик температуры на Ваш вкус.
И вся задача :)

jawagt2
18.05.2016, 23:14
Еще вопрос. Можно ли на ОВЕН ТРМ 212 (или 12, они, кажется, идентичны) выставлять задержку между тем, как срабатывают выходы?
То есть, сделать так, чтобы сигнал с одного выхода полностью прекращался, и только потом начинал идти сигнал с другого выхода?
Или это установлено в контроллере по умолчанию? и если возможно, сделать так, чтобы эта пауза длилась подольше?

maximov2009
19.05.2016, 05:41
Добрый день. Невозможность включения 2 выходов одновременно заложена по определению.
Если хотите увеличить паузу между включениями 1 и 2 выходов, есть параметр V.rEV
(V.rEV)
Минимальное время реверса 0.0…10.0 [с] 0.0
То есть устанавливается минимальное время между включением 1 и 2 выходов. Больше оно может быть уже по велению ПИД регулятора, а меньше даже он не заставит. Это сделано в принципе для управления инерционными системами, но Вам должно подойти.
С уважением.