Просмотр полной версии : Включение цепей на объекте с компьютера



andibrik
23.04.2016, 13:31
Как наиболее оптимальным способом (дешево и сердито :)) реализовать задачу:
С компьютера, из какой то програмки, по сети, вкл/выкл некие цепи на объекте

24121

alex55
23.04.2016, 15:09
Примитив: ПК, visu кдс 2.3(создать проект), Ethernet(до 100метров) , плк100(или любой по необходимости), выходы через промежуточные реле на пускатели и после присоединения силовых кабелей- включать выключать из визуализации одно наслаждение..:) Возможна масса и других вариантов.

andibrik
23.04.2016, 15:57
visu кдс 2.3(создать проект), включать выключать из визуализации одно наслаждение..:)

Можно ссылочку на visu кдс 2.3 :confused:

alex55
23.04.2016, 16:03
Это встроенная визуализация в кдс2.3, скачивайте с сайта Овен кдс2.3 там есть ВСЕ.

andibrik
23.04.2016, 16:22
Под кдс Вы имеете ввиду CoDeSys ?

alex55
23.04.2016, 16:59
Именно CoDeSys- оно и есть, кдс для краткости (то бишь сленг):)

Andrew_Stranger
23.04.2016, 21:56
МУ110 - OPC - MasterScada(SimpleScada)

smk1635
23.04.2016, 23:10
МУ110 - OPC - MasterScada(SimpleScada)

Поправлю.

МУ110 - АС4 - OPC - MasterScada(SimpleScada).

alex55
24.04.2016, 09:33
МУ110 - АС4 - OPC - MasterScada(SimpleScada). Придется добавить МВ110, чтобы видеть на картинке результат воздействия, что пускатель действительно включен-вентилятор работает(типа обратная связь) и т.д..

Eugene.A
24.04.2016, 09:44
Тогда уж лучше ставить датчик-реле потока воздуха, а то придется еще и с допконтакта теплового реле сигнал снимать, впрочем, может еще и крыльчатка вентилятора отвалиться...

smk1635
24.04.2016, 10:21
Ну тогда ещё и МЭ110-224.1Т ставить, что бы уж с гарантией знать что двигатель включился, а не просто контактор сработал. :D

Andrew_Stranger
24.04.2016, 11:37
Поправлю.

МУ110 - АС4 - OPC - MasterScada(SimpleScada). Спасибо, ошибся.
Требований по ОС не было, а это увеличение цены наверно раза в два.
А так любая автоматика необъятный простор для деятельности, были бы финансы.

Николаев Андрей
24.04.2016, 13:19
Если Вам надо ПРОСТО включать и просто видеть, то можно воспользоваться бесплатными OPC и MasterSCADA на 32 точки. Для Ваших задач более, чем достаточно.
Получить можно обратившись в ИнСат или к нам на support@owen.ru (для Жучкова Артема).

andibrik
25.04.2016, 12:07
ПК, visu кдс 2.3(создать проект), Ethernet(до 100метров) , плк100(или любой по необходимости), выходы через промежуточные реле на пускатели и после присоединения силовых кабелей- включать выключать из визуализации одно наслаждение..:)

схема такая:
24154
остается вопрос - что будет запускаться на компе (комп под Windows). Как я понимаю кдс формирует программу для контроллера, в данном случае для ПЛК100. Вебсервера на нем нет, экрана с пользовательским интерфейсом нет. Где и как будет запускаться визуализация ? В описании на кдс я не смог найти что возможно или сформировать exe файл или запустить какую то среду исполнения пользовательской задачи под windows.

andibrik
25.04.2016, 12:13
Поправлю.

МУ110 - АС4 - OPC - MasterScada(SimpleScada).

Так как подключение должно быть по сети, то наверное МУ110 - ЕКОН134 - OPC - MasterScada(SimpleScada).

andibrik
25.04.2016, 12:18
Если Вам надо ПРОСТО включать и просто видеть, то можно воспользоваться бесплатными OPC и MasterSCADA на 32 точки. Для Ваших задач более, чем достаточно.
Получить можно обратившись в ИнСат или к нам на support@owen.ru (для Жучкова Артема).

Я так понимаю MasterSCADA позволяет работать как с МУ110 так и с ПЛК100 ?

melky
25.04.2016, 12:29
Дома использую ПЛК100 + МЭ110-1М + МХ110-8АС и Rapid SCADA.
100-ка подключена по LAN, модули транслируются через нее.

Пока на Винде, но планирую переставить потом на Linux, соответственно минус стоимость лицензии ОС

Николаев Андрей
25.04.2016, 12:34
Я так понимаю MasterSCADA позволяет работать как с МУ110 так и с ПЛК100 ?

Да. Ей без разницы, так как нужен OPC сервер. А ему хоть ModBus RTU хоть ModBus TCP

Yegor
25.04.2016, 15:10
Антикризисное решение на случае прямого 100-мегабитного эзернета: подключить эзернет по четырёхпроводной схеме, освободившиеся провода пустить под RS-485 и в итоге решить задачу любым МУ-110 (преобразователь в RS-485 по бюджету - китайцы за смешные деньги продают). Но это всё для самых отчаянных и отчаявшихся.

andibrik
25.04.2016, 15:15
Антикризисное решение на случае прямого 100-мегабитного эзернета: подключить эзернет по четырёхпроводной схеме, освободившиеся провода пустить под RS-485 и в итоге решить задачу любым МУ-110 (преобразователь в RS-485 по бюджету - китайцы за смешные деньги продают). Но это всё для самых отчаянных и отчаившихся.
Наше положение не настолько отчаянное;)

andibrik
25.04.2016, 15:49
Судя по всему на компе должна работать какая то SCADA, CoDeSys ею не является.
Вопрос - какая SCADA наиболее подходит для столь примитивной задачи, с учетом минимизации затрат времени и денег?

melky
25.04.2016, 16:10
andibrik если нужна красивая графика и управление только с одного ПК оператора, вам хватит Master Scada. Как вариант Simple Scada (64 бесплатных точек) + OPC сервер от того же Инсат
Если красивостей не надо я уже предложил - Rapid Scada, управление через WEB с любого ПК в сети. Драйвера Modbus TCP, RTU, ASCII из коробки. Внешний вид табличных данных во вложении выше. Есть и графические схемы, но я не делал, так как планировал ставить на Linux а там они пока не поддерживаются (будет в новой версии в этом году).

Хотя решать примитивную задачу бесплатной скадой, рассчитаной на 65 тысяч тегов это круто :)))

alex55
26.04.2016, 21:02
Судя по всему на компе должна работать какая то SCADA, CoDeSys ею не является.
Вопрос - какая SCADA наиболее подходит для столь примитивной задачи, с учетом минимизации затрат времени и денег?
Так работает же - грануляторный цех комбикормового завода..