PDA

Просмотр полной версии : Помогите с подбором терморегулятора



secur
22.04.2016, 13:52
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста чайнику в подборе терморегулятора в комплекте с термопарой. Задача довольно простая - открывать и закрывать паровой электромагнитный клапан (220 В) на входе в бак и показывать температуру в этом баке. Температура в баке варьируется в пределах 100 - 350 град, но лучше иметь запас, то есть пределы измерения 0 - 400. Среда не агрессивная. Нужно как можно более бюджетный вариант. Заранее спасибо. С уважением.

kolyan
22.04.2016, 13:58
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста чайнику в подборе терморегулятора в комплекте с термопарой. Задача довольно простая - открывать и закрывать паровой электромагнитный клапан (220 В) на входе в бак и показывать температуру в этом баке. Температура в баке варьируется в пределах 100 - 350 град, но лучше иметь запас, то есть пределы измерения 0 - 400. Среда не агрессивная. Нужно как можно более бюджетный вариант. Заранее спасибо. С уважением.

1). Терморегулятор: http://www.owen.ru/catalog/termoregulyator_owen_trm500/opisanie

2). Термопары: http://www.owen.ru/catalog/termoelektricheskie_preobrazovateli_tipa_dtplhk_i_ dtpkha_datchiki_temperaturi_termopari/51814574

maximov2009
22.04.2016, 14:21
Добрый день. Если можно, маленько уточните. Для чего Вам нужен нагрев в баке до 350 град.
У нас котельная даёт максимум 8бар давления пара, это 170 градусов.
А для 350 градусов нужно порядка 170бар (атмосфер), У Вас специализированный бак, рассчитанный на такое давление?
Или Вы просто выбираете датчик с запасом?

secur
22.04.2016, 14:41
Добрый день. Если можно, маленько уточните. Для чего Вам нужен нагрев в баке до 350 град.
У нас котельная даёт максимум 8бар давления пара, это 170 градусов.
А для 350 градусов нужно порядка 170бар (атмосфер), У Вас специализированный бак, рассчитанный на такое давление?
Или Вы просто выбираете датчик с запасом?

Здравствуйте. Это экспериментальная установка, в баке давления вообще нет, туда для нагрева подается уже перегретый пар. Нужно дозировать его количество в зависимости от температуры.

maximov2009
22.04.2016, 15:01
Так если не будет давления, не будет и нагрева.
Каков у Вас принцип теплообмена?
Вы подаёте струю пара в воду как в бойлере? Тогда, если у Вас открытый бачок, в который Вы подайте струю пара и он проходя через воду выйдет в атмосферу, то КПД такой установки будет очень смешным.
Или как то не так?
С уважением.

secur
22.04.2016, 15:36
Так если не будет давления, не будет и нагрева.
Каков у Вас принцип теплообмена?
Вы подаёте струю пара в воду как в бойлере? Тогда, если у Вас открытый бачок, в который Вы подайте струю пара и он проходя через воду выйдет в атмосферу, то КПД такой установки будет очень смешным.
Или как то не так?
С уважением.

Пар подается в один из отсеков бака дозированно, воды никакой нет, рабочая температура 150-200, но может достигать 350. Просто я условно назвал установку баком, хотя с обычным баком она имеет мало общего.
С уважением.

maximov2009
22.04.2016, 15:53
Тогда пробуйте, что посоветовали выше. ТРМ 500 в принципе конечно предназначена для ТЭНов. С ними пробовал - нормально. По идее должна и с клапаном работать. Здесь есть ПИД регулятор. Но он нужен, если у Вас проходная система. То есть не просто догнали до нужной температуры, выключили и она держится. А расходуется на теплообмен. Если же нет расхода, то нужна другая ТРМ, которая работает без ПИДа. То есть клапан открылся, набралась температура - закрылся.
Уточните задачу пожалуйста.

secur
22.04.2016, 16:08
Тогда пробуйте, что посоветовали выше. ТРМ 500 в принципе конечно предназначена для ТЭНов. С ними пробовал - нормально. По идее должна и с клапаном работать. Здесь есть ПИД регулятор. Но он нужен, если у Вас проходная система. То есть не просто догнали до нужной температуры, выключили и она держится. А расходуется на теплообмен. Если же нет расхода, то нужна другая ТРМ, которая работает без ПИДа. То есть клапан открылся, набралась температура - закрылся.
Уточните задачу пожалуйста.

Именно ПИД не нужен, только включил-набрал температуру-выключил, инерция системы волнует не сильно. Обязательно нужна индикация температуры в реальном времени. Может какой прибор имеется попроще?

kolyan
22.04.2016, 16:19
Именно ПИД не нужен, только включил-набрал температуру-выключил, инерция системы волнует не сильно. Обязательно нужна индикация температуры в реальном времени. Может какой прибор имеется попроще?

Внимательно почитайте про ТРМ-500.
Он можен работать в позиционном (вкл-выкл, откр-закр) или ПИД режиме. Выбирается при настройке.
Для maximov2009. Я, лично, с помощью данного регулятора управляю клапанами газовых горелок водогрейных котлов в позиционном (вкл\выкл) режиме. И ничего - всё прекрасно.

maximov2009
22.04.2016, 16:24
Тогда просто ТРМ1 с релейным выходом.
Хотя посмотрел на сайте ТРМ 500 по цене чуть дешевле. И тоже может в режиме вкл/выкл по уставке.
Посмотрите на сайте в разделе "измерители-регуляторы".
На мой взгляд ТРМ1 чуть проще в настройках и управлении. Хотя может просто дело привычки.

secur
22.04.2016, 16:59
Тогда просто ТРМ1 с релейным выходом.
Хотя посмотрел на сайте ТРМ 500 по цене чуть дешевле. И тоже может в режиме вкл/выкл по уставке.
Посмотрите на сайте в разделе "измерители-регуляторы".
На мой взгляд ТРМ1 чуть проще в настройках и управлении. Хотя может просто дело привычки.

Посмотрел, цена чуть выше. Кроме того, если я правильно понял, там один индикатор, то есть уставку не видно.

maximov2009
22.04.2016, 17:18
Так и да. чтобы посмотреть уставку, надо кнопочку нажать.

Andrew_Stranger
23.04.2016, 00:43
Клапан на пар, сомнительное решение.