PDA

Просмотр полной версии : Мастер скада и Danfoss



mib_z
20.04.2016, 15:40
Добрый день. У нас имеется холодильная установка на контроллерах danfoss EKC202 и АК2-РС 311А. Как можно собирать данные с этих контроллеров в мастер скаду?

melky
20.04.2016, 16:14
в EKC202 должен быть интерфейсный модуль, судя по даташиту тип карты EKA 179A Сетевая карта LON RS 485 код заказа - 084B8565, соответственно чтобы снять с него данные нужен будет либо LON OPC сервер, либо шлюз в Modbus и OPC сервер Modbus.
Вторую позицию так же изучайте документацию.

SCADAMaster
20.04.2016, 16:49
Штатный способ провести данные в скаду это подключить их через OPC.
Обычно он поставляется вместе с оборудованием.
Надо уточнить у производителя есть ли такая поддержка и какие протоколы поддерживает сам прибор.

Для примера для EKC202 есть съемный модуль, который позволяет работать ему по протоколу modbus.
В таком случае его можно подключить и через наш OPC (http://insat.ru/products/?category=1414)

melky
20.04.2016, 16:52
EKA 178A Сетевая карта ModBus 084B8564

точно, есть, в другом документе не было...